Найдено 2692 результата
- Ср апр 17, 2024 10:30 pm
- Форум: ZAMEL MEW-01
- Тема: MEW-01 pokazuje bledne odczyty
- Ответы: 30
- Просмотры: 304
Re: MEW-01 pokazuje bledne odczyty
Sęk w tym ze WYJSCIE pokazuje tak samo jak WEJSCIE ( pobor ) , bez wzgledu na to co sie produkuje. Teraz mamy 23.00 na zegarku a mi sie nabija produkcja 430W :D bitch please.... To zobacz sobie SWOJE scren-y z godz 19:12 oraz 22:57, a w nich takie parametry jak "Energia czynna pobrana" or...
- Ср апр 17, 2024 9:24 pm
- Форум: ZAMEL MEW-01
- Тема: MEW-01 pokazuje bledne odczyty
- Ответы: 30
- Просмотры: 304
Re: MEW-01 pokazuje bledne odczyty
I tu jesteś w błędzie.PawelGawel писал(а): ↑Ср апр 17, 2024 8:51 pm poto jest czerwona strzala i zielona zeby determinowac kierunek.
Czerwona strzałka pokazuje jaką SUMARYCZNĄ moc pobrałeś z sieci, a zielona jaką SUMARYCZNĄ moc oddałeś do sieci.
- Ср апр 17, 2024 9:18 pm
- Форум: ZAMEL MEW-01
- Тема: MEW-01 pokazuje bledne odczyty
- Ответы: 30
- Просмотры: 304
Re: MEW-01 pokazuje bledne odczyty
Postaram Ci się to prościej wytłumaczyć. Niezależnie od wyboru strzałki (zielona, czy czerwona) ta wyświetlana wartość "MOC CZYNNA" pokazuje, jaka obecnie moc jest w miejscu zainstalowanych przekładników prądowych (MEW-01). Jeżeli ta wartość jest "dodatnia" to znaczy, że w danej ...
- Ср апр 17, 2024 8:54 pm
- Форум: ZAMEL MEW-01
- Тема: MEW-01 pokazuje bledne odczyty
- Ответы: 30
- Просмотры: 304
- Ср апр 17, 2024 8:49 pm
- Форум: ZAMEL MEW-01
- Тема: MEW-01 pokazuje bledne odczyty
- Ответы: 30
- Просмотры: 304
Re: MEW-01 pokazuje bledne odczyty
Człowieku (kolego) jaki MINUS ???
Gdzie MINUS ???
Gdzie MINUS ???
- Ср апр 17, 2024 7:46 pm
- Форум: ZAMEL MEW-01
- Тема: MEW-01 pokazuje bledne odczyty
- Ответы: 30
- Просмотры: 304
Re: MEW-01 pokazuje bledne odczyty
przepraszam ale czy wy jestescie $#%#$%$#% ??? :D dom zuzywa 600w , falownik robi 1kw . To co pokaze na wyjsciu ? -600 czy +400 ? OGarnijcie sie . Przeciez to dzialalo dobe temu poprawnie. :lol: :lol: :lol: falownik mi robi 16wat na koniec dnia a wyjscie pokazuje 500W ? Skad ????? Juz nie wspomne z...
- Ср апр 17, 2024 7:26 pm
- Форум: ZAMEL MEW-01
- Тема: MEW-01 pokazuje bledne odczyty
- Ответы: 30
- Просмотры: 304
Re: MEW-01 pokazuje bledne odczyty
Tak jak @klew napisał:
"Te strzałki zmieniają tylko wyświetlanie energii oddanej i pobranej."
Czyli tylko wartość w górnej części okna.
"Te strzałki zmieniają tylko wyświetlanie energii oddanej i pobranej."
Czyli tylko wartość w górnej części okna.
- Вт апр 09, 2024 8:59 pm
- Форум: ZAMEL MEW-01
- Тема: Zamel MEW-01 z licznikiem jednofazowym i trzema fazami na 3 przewodach
- Ответы: 6
- Просмотры: 185
Re: Zamel MEW-01 z licznikiem jednofazowym i trzema fazami na 3 przewodach
Widocznie ktoś przystosował instalacje na 3 F ale licznik jest jedno fazowy. Czyli zasil MEW-ke tak jak na tym zdjeciu: https://forum.supla.org/viewtopic.php?p=34158#p34158 A przekładniki załóż na każdym obwodzie, tak jak przy instalacji 3-fazowej. Jedynia różnica będzie w opisie. Faza 1 to u Ciebi...
- Вт апр 02, 2024 6:39 pm
- Форум: ZAMEL ROW-02
- Тема: Problem z wyłączeniem wentylatora.
- Ответы: 65
- Просмотры: 1454
Re: Problem z wyłączeniem wentylatora.
@Mirek (przedstawiciel Zamel-a) napisał, że zakupi taki wentylator i spróbuje zdiagnozować problem. Ty narazie wstrzymaj się z zakupem, chyba że Masz w domu "jakiś" popsuty sprzęt AGD (wiertarka, robot, odkurzacz itd...), to na próbę mógłbyś taki "używany" kondensator spróbować p...
- Вт апр 02, 2024 4:49 pm
- Форум: ZAMEL ROW-02
- Тема: Problem z wyłączeniem wentylatora.
- Ответы: 65
- Просмотры: 1454
Re: Problem z wyłączeniem wentylatora.
Ostatnią opcją którą przychodzi mi do głowy, to do wyjścia, (ewentualnie do wejścia), podłączyć jakiś kondensator przeciwzakłuceniowy np: z jakiejś starej wiertarki itd...