ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mSRW-01 :)

User avatar
MadOnion78
Posts: 1064
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

22sek - zamknięcie
23sek - otw.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
User avatar
lesny8
Posts: 2814
Joined: Mon Dec 11, 2017 9:43 pm

Post

miroph wrote: Tue Sep 14, 2021 8:44 am Jak wyniki testów?
Ciężko ten sterownik testować na biurku, bo nie mam silnika luzem ;) dlatego od razu wsadziłem otrzymany egzemplarz w ścianę i od tamtej pory, działa jak należy 👍
Nie katuje go specjalnie jakoś, ale muszę go przełożyć jeszcze na inne okno gdzie mam szerszą roletę z mocniejszym silnikiem i tam się nim pobawić :)
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
User avatar
klew
Posts: 8357
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

MadOnion78 wrote: Thu Sep 16, 2021 1:31 pm 22sek - zamknięcie
23sek - otw.
Robiłeś kilka powtórzeń? Za każdym razem jest taki sam czas zamykania i otwierania?

Spróbuj jeszcze jedną rzecz: ustaw roletę np na 50%, następnie spróbuj ustawić 49%, potem 48%, itp. Roleta za każdym razem powinna się poruszyć.

Ustaw też ją na 50% i zmierz czas do całkowitego otwarcia (mam na myśli do momentu aż fizycznie silnik się zatrzyma).
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
User avatar
MadOnion78
Posts: 1064
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Czas ruchu jest powtarzalny. Resztę sprawdzę po południu.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
User avatar
MadOnion78
Posts: 1064
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Więc tak:
- moduł jest w stanie wykonać te ruchy 1%: 50%, 49% itd.
- czas ruchu od 50% dob pełnego otwarcia manualnego ~11,5sek

Robiłem ponownie kalibrację, zamykam do 100% następnie otwieram i na zakończenie pracy pojawia się błąd ale po naciśnięciu przycisku (tego po lewej w aoce) otwarcia słychać, że na ułamek sek. silnik jeszcze wykonuje ruch i w tym momencie ostrzeżenie znika.


Kolejna próba do momentu wywołania błędu i tapnięcie na przycisk pełnego otwarcia - brak reakcji rolety. Oczywiście reaguje ponownie na lewy przycisk.

Wprowadziłem czasy ręcznie o ok. 1sek dłuższe i tego n problemu nie udało mi się wywołać.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
User avatar
klew
Posts: 8357
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

MadOnion78 wrote: Fri Sep 17, 2021 5:53 pm Więc tak:
- moduł jest w stanie wykonać te ruchy 1%: 50%, 49% itd.
- czas ruchu od 50% dob pełnego otwarcia manualnego ~11,5sek

Robiłem ponownie kalibrację, zamykam do 100% następnie otwieram i na zakończenie pracy pojawia się błąd ale po naciśnięciu przycisku (tego po lewej w aoce) otwarcia słychać, że na ułamek sek. silnik jeszcze wykonuje ruch i w tym momencie ostrzeżenie znika.


Kolejna próba do momentu wywołania błędu i tapnięcie na przycisk pełnego otwarcia - brak reakcji rolety. Oczywiście reaguje ponownie na lewy przycisk.

Wprowadziłem czasy ręcznie o ok. 1sek dłuższe i tego n problemu nie udało mi się wywołać.
Dzięki. Po weekendzie do tego usiądę.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
User avatar
pzygmunt
Posts: 18356
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

@MadOnion78 wyślij mi na priv-a adres email konta.
Udostępnię Ci aktualizację, która prawdopodobnie rozwiązuje opisany problem.
User avatar
klew
Posts: 8357
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Po aktualizacji softu, uruchom ponownie autokalibrację.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
User avatar
MadOnion78
Posts: 1064
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Już wysyłam.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
User avatar
pzygmunt
Posts: 18356
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Gotowe.