Cześć,
Mam pytanie czy jest możliwość wejścia do strony konfiguracyjnej włącznika światła Zamel ROW-02 bez dostępu do przycisku Config? Sterownik jest podłączony do WiFi i SuplaCloud, mogę nim sterować. Zamknąłem wszystko już w lampie, a zapomniałem zmienić rodzaj włącznika na bistabilny oraz wyłączyć diodę. Wolałbym nie otwierać już lampy, ponieważ ułożenie kabli w środku nie było takie łatwe. Czy dam radę skonfigurować sterownik bez dostępu do przycisku? Szukałem na forum i w internecie, ale nie znalazłem rozwiązania.
Konfiguracja bez dostępu do przycisku Config
Możesz przełączyć ROW w tryb konfiguracji podłączonym do IN1 przyciskiem. 10 naciśnięć lub 10 przełączeń.
-
- Posty: 10
- Rejestracja: czw sty 27, 2022 5:55 pm
Dziękuję!
Oszczędziłeś kilkanaście minut mojego życia i dużo irytacji.
Dostałem się do ko0nfiguracji jednak nadal nie rozwiązałem swojego problemu.
Chciałbym, aby bistabilny łącznik fizyczny działał tak jak kiedyś niezależnie od tego co dzieje się w aplikacji, czyli w górę jest wyłączony, w dół włączony. Jak zmienię stan w aplikacji to pierwszy klik łącznika fizycznego ma być "pusty". Przyzwyczaiłem się do działania Xiomi Yeelight, gdzie jak wyłączę żarówkę z aplikacji to muszę wyłączyć i włączyć na łączniku, aby ponownie uruchomić żarówkę. Chciałbym aby tutaj działało to tak samo. Jest taka możliwość?
Oszczędziłeś kilkanaście minut mojego życia i dużo irytacji.
Dostałem się do ko0nfiguracji jednak nadal nie rozwiązałem swojego problemu.
Chciałbym, aby bistabilny łącznik fizyczny działał tak jak kiedyś niezależnie od tego co dzieje się w aplikacji, czyli w górę jest wyłączony, w dół włączony. Jak zmienię stan w aplikacji to pierwszy klik łącznika fizycznego ma być "pusty". Przyzwyczaiłem się do działania Xiomi Yeelight, gdzie jak wyłączę żarówkę z aplikacji to muszę wyłączyć i włączyć na łączniku, aby ponownie uruchomić żarówkę. Chciałbym aby tutaj działało to tak samo. Jest taka możliwość?
Używając wyzwalaczy akcji możesz takie zachowanie ustawić, się zawsze komunikacja będzie szła przez serwer.
Trzeba ustawić akcje na"turn on" i " turn off" w Cloud.
Jedynie brakuje opcji wyłączenia domyślnej akcji na "toggle 1x" - to pojawi się wkrótce przy nowej wersji cloud
Trzeba ustawić akcje na"turn on" i " turn off" w Cloud.
Jedynie brakuje opcji wyłączenia domyślnej akcji na "toggle 1x" - to pojawi się wkrótce przy nowej wersji cloud
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
-
- Posty: 10
- Rejestracja: czw sty 27, 2022 5:55 pm
Dziękuję!
Wszystko działa tak jak chciałem. To mrugnięcie, które występuję po użyciu łącznika gdy wyłączono z aplikacji mi nie przeszkadza. Nie wiem czemu, ale musiałem ustawić akcje odwrotnie, dla wyłączenia włączenie, a dla włączenia wyłączenie, ale skoro działa to już nie chce mi się myśleć o powodzie takiej konfiguracji.
Wszystko działa tak jak chciałem. To mrugnięcie, które występuję po użyciu łącznika gdy wyłączono z aplikacji mi nie przeszkadza. Nie wiem czemu, ale musiałem ustawić akcje odwrotnie, dla wyłączenia włączenie, a dla włączenia wyłączenie, ale skoro działa to już nie chce mi się myśleć o powodzie takiej konfiguracji.
Każde przełączenie przycisku po upłynięciu niecałej sekundy generuje wyzwalacz "przełącz 1x", które zmienia stan światła na przeciwny.Jakub_Małecki pisze: ↑pt sty 28, 2022 10:14 am Dziękuję!
Wszystko działa tak jak chciałem. To mrugnięcie, które występuję po użyciu łącznika gdy wyłączono z aplikacji mi nie przeszkadza. Nie wiem czemu, ale musiałem ustawić akcje odwrotnie, dla wyłączenia włączenie, a dla włączenia wyłączenie, ale skoro działa to już nie chce mi się myśleć o powodzie takiej konfiguracji.
Gdy pojawi się nowa wersja clouda, to ustaw sobie ten wyzwalacz przełącz 1x na wyłączony i wtedy powinno wszystko działać normalnie
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2