Mam problem w konfiguracji z czujnikiem ruchu.
Pod wejście IN1 podpiąłem czujnik ruchu, który po wykryciu ruchu podaje L na wejście IN1 na ok 30s.
Do wyjścia OUT1 podpięta jest lampa.
Chodziło mi o to, że przy podaniu fazy na IN1 światło się włącza przy braku wyłącza.
Niestety często zdarza się tak, że działa to odwrotnie. Jest faza na IN1 światło się wyłącza, brak L na IN1 światło się włącza.
Czy można jakoś temu zaradzić?
Używam Home Assistanta z MQTT.
User avatar
klew
Posts: 8355
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

grzegorzd wrote: Thu Jan 27, 2022 9:56 pm Mam problem w konfiguracji z czujnikiem ruchu.
Pod wejście IN1 podpiąłem czujnik ruchu, który po wykryciu ruchu podaje L na wejście IN1 na ok 30s.
Do wyjścia OUT1 podpięta jest lampa.
Chodziło mi o to, że przy podaniu fazy na IN1 światło się włącza przy braku wyłącza.
Niestety często zdarza się tak, że działa to odwrotnie. Jest faza na IN1 światło się wyłącza, brak L na IN1 światło się włącza.
Czy można jakoś temu zaradzić?
Używam Home Assistanta z MQTT.
Używasz MQTT lokalnie z ROW-02 czy za pośrednictwem serwerów Supli?
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
grzegorzd
Posts: 31
Joined: Tue May 22, 2018 9:39 am

Post

Lokalnie.
OUT1 (lampa 1) ma być uruchamiany przez IN1 (czujnik ruchu) - nie mam tutaj żadnych innych automatyzacji.
Natomiast OUT2 (lampa 2) jest uruchamiany gdy OUT1 jest w stanie "on" i wyłączony gdy OUT1 jest w stanie "off", ale tylko w określonych godzinach.
Czujnik ruchu: Steinel IS345 (podaje L po wykryciu ruchu).
User avatar
klew
Posts: 8355
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Wydaje mi się że to będzie taka samą sytuacja jak opisana tutaj: viewtopic.php?p=116973#p116973
Z tego co pamiętam, w przypadku lokalnego mqtt, powiązanie lokalnej akcji urządzenia z przełączeniem przycisku powinno dać się wyłączyć z poziomu trybu konfiguracyjnego modułu
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
grzegorzd
Posts: 31
Joined: Tue May 22, 2018 9:39 am

Post

Jak bym tego lokalnie nie skonfigurował zawsze mam tego typu problem.
Moja konfiguracja:
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 8355
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Ustaw:
Publish Button Trigger on MQTT: yes
IN1 press 1x action type: off/disabled/mqtt (cokolwiek tam było poza LOCAL ;) )
IN2 tak samo.

Wtedy lokalne przyciski przestaną sterować przekaźnikiem w ROW. Natomiast przyciski pojawią się w HA i tam przypisz odpowiednie akcje do zdarzeń "turn on" i "turn off"
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
grzegorzd
Posts: 31
Joined: Tue May 22, 2018 9:39 am

Post

Dziękuję bardzo za pomoc. O to właśnie chodziło.