ROW-02 + czujnik ruchu

Sterownik dwukanałowy
grzegorzd
Posty: 31
Rejestracja: wt maja 22, 2018 9:39 am

Mam problem w konfiguracji z czujnikiem ruchu.
Pod wejście IN1 podpiąłem czujnik ruchu, który po wykryciu ruchu podaje L na wejście IN1 na ok 30s.
Do wyjścia OUT1 podpięta jest lampa.
Chodziło mi o to, że przy podaniu fazy na IN1 światło się włącza przy braku wyłącza.
Niestety często zdarza się tak, że działa to odwrotnie. Jest faza na IN1 światło się wyłącza, brak L na IN1 światło się włącza.
Czy można jakoś temu zaradzić?
Używam Home Assistanta z MQTT.
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

grzegorzd pisze: czw sty 27, 2022 9:56 pm Mam problem w konfiguracji z czujnikiem ruchu.
Pod wejście IN1 podpiąłem czujnik ruchu, który po wykryciu ruchu podaje L na wejście IN1 na ok 30s.
Do wyjścia OUT1 podpięta jest lampa.
Chodziło mi o to, że przy podaniu fazy na IN1 światło się włącza przy braku wyłącza.
Niestety często zdarza się tak, że działa to odwrotnie. Jest faza na IN1 światło się wyłącza, brak L na IN1 światło się włącza.
Czy można jakoś temu zaradzić?
Używam Home Assistanta z MQTT.
Używasz MQTT lokalnie z ROW-02 czy za pośrednictwem serwerów Supli?
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
grzegorzd
Posty: 31
Rejestracja: wt maja 22, 2018 9:39 am

Lokalnie.
OUT1 (lampa 1) ma być uruchamiany przez IN1 (czujnik ruchu) - nie mam tutaj żadnych innych automatyzacji.
Natomiast OUT2 (lampa 2) jest uruchamiany gdy OUT1 jest w stanie "on" i wyłączony gdy OUT1 jest w stanie "off", ale tylko w określonych godzinach.
Czujnik ruchu: Steinel IS345 (podaje L po wykryciu ruchu).
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Wydaje mi się że to będzie taka samą sytuacja jak opisana tutaj: viewtopic.php?p=116973#p116973
Z tego co pamiętam, w przypadku lokalnego mqtt, powiązanie lokalnej akcji urządzenia z przełączeniem przycisku powinno dać się wyłączyć z poziomu trybu konfiguracyjnego modułu
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
grzegorzd
Posty: 31
Rejestracja: wt maja 22, 2018 9:39 am

Jak bym tego lokalnie nie skonfigurował zawsze mam tego typu problem.
Moja konfiguracja:
Załączniki
row-02_configuracja_pod_HA.png
row-02_configuracja_pod_HA.png (68.46 KiB) Przejrzano 658 razy
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Ustaw:
Publish Button Trigger on MQTT: yes
IN1 press 1x action type: off/disabled/mqtt (cokolwiek tam było poza LOCAL ;) )
IN2 tak samo.

Wtedy lokalne przyciski przestaną sterować przekaźnikiem w ROW. Natomiast przyciski pojawią się w HA i tam przypisz odpowiednie akcje do zdarzeń "turn on" i "turn off"
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
grzegorzd
Posty: 31
Rejestracja: wt maja 22, 2018 9:39 am

Dziękuję bardzo za pomoc. O to właśnie chodziło.
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL ROW-02”