Panowie doradźcie mi jakie czujniki kupić do NICE Home aria 200 żeby było widoczne w aplikacji czy brama otwarta czy zamknięta
Załączniki
794F952F-7294-4B6B-BABA-F82115B8BD51.jpeg
794F952F-7294-4B6B-BABA-F82115B8BD51.jpeg (222.36 KiB) Przejrzano 761 razy
C0C53D6F-C73A-4E32-8F8E-E474433BAC1E.jpeg
C0C53D6F-C73A-4E32-8F8E-E474433BAC1E.jpeg (351.48 KiB) Przejrzano 761 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Jaki moduł chcesz zastosować bo na zdjęciu masz SBP, a posta utworzyłeś na forum dla SBW ?
norbig12
Posty: 3
Rejestracja: pt gru 03, 2021 2:39 pm

SBW 01 supla
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

4 rozwiązania:

1. Zastosowanie Nice INT https://allegro.pl/oferta/nice-int-czuj ... 9195238485 - jedna strona do OGI, a druga do IN1/2
2. Zastosowanie dodatkowego przekaźnika https://allegro.pl/oferta/przekaznik-sa ... 1081379093. OGI pod 85 i 86. A2 do 30, 87 lub 87a do IN1/2.
3. Zmiana SBW-01 na SBW-02 wtedy IN1 podłączasz bezpośrednio pod jeden z zacisków OGI
4. Montaż kontaktronu np. Satel B3 do A2 i IN1/2


W przypadku pkt 1 - 3 wcześniej sprawdź multimetrem jak działa OGI, a w przypadku pkt 2 czy na OGI jest DC.
Jeśli OGI nie działa to trzeba je włączyć (ustawienina centrali). Jeśli nie da się włączyć to pozostaje tylko pkt 4.
norbig12
Posty: 3
Rejestracja: pt gru 03, 2021 2:39 pm

Dzięki za pomoc
Opcja numer 1 i wszystko działa