Wskazania MEW-01

maxdax
Posty: 18
Rejestracja: czw sty 27, 2022 8:15 am

Dzień dobry,
Od listopada posiadam MEW-01 wpięty odrazu za licznikiem przed WLZ.
Dostałem rozliczenie z PGE, mam pytanie o dokładność?
Według wskazań MEW-01 do sieci w grudniu oddałem 14kWh, a według PGE oddałem 7kWh, energia pobrana według MEW-01 to 555kWh, a według PGE 560kWh.
Czy takie różnice kilu kWh są akceptowalne czy coś mam źle podłączone?
Załączniki
pge.jpg
pge.jpg (43.24 KiB) Przejrzano 529 razy
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Energię oddaną sprawdzasz wg bilansu wektorowego?
Wiesz jak PGE bilansuje: wektorowo czy "arytmetycznie"?

Niezależnie od rodzaju bilansowania, różnica między energią oddaną a pobraną wg wskazań liczników powinna być podobna.
Jak sprawdzasz te dane? Na podstawie faktury, czy porównujesz bezpośrednio wskazania liczników?
Jeśli na podstawie faktury, to PGE może odczyt robić w różnym momencie. Czasami liczniki też nie dają poprawnych odczytów i sprzedawca energii robi jakieś "estymaty".
Najlepiej jakbyś sobie zapisał np. dzisiaj w tym samym momencie wskazania obu liczników i za kilka/kilkanaście dni je porównał.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
maxdax
Posty: 18
Rejestracja: czw sty 27, 2022 8:15 am

Dziękuje za informację.
PGE bilansuje wektorowo, porównanie zrobiłem według faktury i odczytów MEW.
Bilans Wektorowy w grudniu 541,20 kWh.

Zorbie porównanie wskazań fizycznych z paru dni.
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

maxdax pisze: czw sty 27, 2022 9:07 am Dziękuje za informację.
PGE bilansuje wektorowo, porównanie zrobiłem według faktury i odczytów MEW.
Bilans Wektorowy w grudniu 541,20 kWh.

Zorbie porównanie wskazań fizycznych z paru dni.
Na MEW też sprwadzasz bilans wektorowy (z tego co pamiętam jest dostępny w zakładce licznika "1+2+3"). Domyślnie pokazywany jest bilans arytmetyczny.
Różnica między energią pobraną a oddaną powinna być taka sama - niezależnie od metody bilansowania. Natomiast podaj wartości energii oddanej i pobranej wg bilansu wektorowego (obie osobno)

U Ciebie wg wskazań MEW ta różnica wynosiła 541 kWh, a wg faktury 553 kWh - czyli 12 kWh różnicy.
Średnie dobowe zużycie u Ciebie jest na poziomie 18 kWh, więc te 12 kWh może w dużej części wynikać np. z godziny odczytu.
Czy PGE udostępnia dane z liczników online? Jeśli tak, to możesz tam też porównać dane za miesiąc.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Upewnij się czy licznik jest poprawnie podłączony.

viewtopic.php?f=23&t=8692
maxdax
Posty: 18
Rejestracja: czw sty 27, 2022 8:15 am

klew pisze: czw sty 27, 2022 9:13 am Natomiast podaj wartości energii oddanej i pobranej wg bilansu wektorowego (obie osobno)
Nie bardzo wiem gdzie to sprawdzić.
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

maxdax pisze: czw sty 27, 2022 10:10 am
klew pisze: czw sty 27, 2022 9:13 am Natomiast podaj wartości energii oddanej i pobranej wg bilansu wektorowego (obie osobno)
Nie bardzo wiem gdzie to sprawdzić.
W apce na telefonie - zakładka "1+2+3"
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
maxdax
Posty: 18
Rejestracja: czw sty 27, 2022 8:15 am

Bilans międzyfazowy wektowory
energia pobrana 1687,87746 kWh
czynna zwrócona 79,81072 kWh

To są chyba stany od podłączenia licznika. Poszczególny miesiąc jestem w stanie wyciągnąć? np grudzień?
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Ok, na wykresie powinno się dać to odczytać.
Ewentualnie z poziomu cloud pobierz historię i przelicz w Excelu
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
maxdax
Posty: 18
Rejestracja: czw sty 27, 2022 8:15 am

pzygmunt pisze: czw sty 27, 2022 9:46 am Upewnij się czy licznik jest poprawnie podłączony.

viewtopic.php?f=23&t=8692
Sprawdziłem podłączenie - jest OK
ODPOWIEDZ