MEW-01 vs Fotowoltaika
Wiem że to bardzo duży błąd, mam zamiar dopiero założyć MEWa, a ten pomysł z wymianą przekładników przyszedł mia tak na szybko do głowy, sam jestem ciekawa dlaczego miedzy MEW-em a licznikiem PGE występuje aż taka duża rozbieżność. Może kol. Bdkacz powie coś więcej na ten temat?
Poproś Zamel o pomoc w ustaleniu przyczyny.
- Mirosław F.
- Posty: 1797
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Jeżeli wszystko jest dobrze podłączone, a takie rozbieżności to proponuję wymianę. Daj namiary na PW.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Panowie, proszę o wyjaśnienie co oznaczają słupki na fotce ?
Czerwony - pobór
Zielony - eksport do sieci
Szary - za cholerę nie mogę zrozumieć
Bilansowanie arytmetyczne, bo takowe jest w enei.
Czerwony - pobór
Zielony - eksport do sieci
Szary - za cholerę nie mogę zrozumieć
Bilansowanie arytmetyczne, bo takowe jest w enei.
- Załączniki
-
- B9AE0EEE-0D5C-4DCF-8CEA-C708C3E5F599.jpeg (271.86 KiB) Przejrzano 1514 razy
To jest mój post sprzed dodania do MEW bilansowania wektorowego. Jak w MEW wejdziesz w zakładkę 1+2+3 to masz tutaj dodatkowo bilans międzyfazowy wektorowy (taki który stosuje PGE). I to porównuj z licznikiem PGE, u mnie jest błąd poniżej 1%