MEW-01 vs Fotowoltaika
Zwroccie uwage ze poprzednie zdjecia maja naglowek "Energia czynna zwrocona". To ktore pokaze teraz to "energia czynna pobrana". Moze tu trzeba szukac roznicy. Jednak jak to przlozyc na odczyt produkcji i zuzycia. Nijak to nie odpowiada mi informacja o produkcji z falownika.
- Załączniki
-
- IMG_2283.png (381.71 KiB) Przejrzano 4651 razy
1) MEW Ci nie poda calkowitej produkcji z falownika,bo ta zna tylko falownik
2) MEW powinien pokazac Ci przyrost energii zwroconej, ktora przeszla przez licznik (czyli nadwyzki produkcyjnej,ktora nie zostala na biezaco skonsumowana) - jezeli operatorem nie jest PGE to dzienny wzrost wskazania MEWa na energii oddanej powinien byc rowny dziennemu przyrostowi rejestru 2.8 licznika dostawcy energii,a dzienny przyrost energii pobranej powinien byc rowny dziennemu przyrostowi rejestru 1.8 licznika dostawcy energii. W wypadku PGE wskazania MEWa beda sie roznic o ok 15-25% wzgledem wskazania licznika PGE z racji innej metody bilansowania miedzyfazowego w MEWie i liczniku PGE
Roznica miedzy wskazaniem dziennej produkcji falownika,a przyrostem energii oddanej wskazanym przez MEWa to tzw autokonsumpcja,czyli energia, ktora z falownika trafila wprost do sprzetow w domu z pominieciem licznika
3) wykres czy to energii pobranej, czy oddanej zawsze powinien miec 3 kolory odpowiadajace poszczegolnym fazom. Jesli ich nie ma to cos jest nie tak z podlaczeniem MEWa
U mnie wygląda to jak na screenach
2) MEW powinien pokazac Ci przyrost energii zwroconej, ktora przeszla przez licznik (czyli nadwyzki produkcyjnej,ktora nie zostala na biezaco skonsumowana) - jezeli operatorem nie jest PGE to dzienny wzrost wskazania MEWa na energii oddanej powinien byc rowny dziennemu przyrostowi rejestru 2.8 licznika dostawcy energii,a dzienny przyrost energii pobranej powinien byc rowny dziennemu przyrostowi rejestru 1.8 licznika dostawcy energii. W wypadku PGE wskazania MEWa beda sie roznic o ok 15-25% wzgledem wskazania licznika PGE z racji innej metody bilansowania miedzyfazowego w MEWie i liczniku PGE
Roznica miedzy wskazaniem dziennej produkcji falownika,a przyrostem energii oddanej wskazanym przez MEWa to tzw autokonsumpcja,czyli energia, ktora z falownika trafila wprost do sprzetow w domu z pominieciem licznika
3) wykres czy to energii pobranej, czy oddanej zawsze powinien miec 3 kolory odpowiadajace poszczegolnym fazom. Jesli ich nie ma to cos jest nie tak z podlaczeniem MEWa
U mnie wygląda to jak na screenach
- Załączniki
-
- Screenshot_2020-04-30-22-46-27-871_org.supla.android.jpg (233.44 KiB) Przejrzano 4626 razy
-
- Screenshot_2020-04-30-22-50-59-366_org.supla.android.jpg (231.71 KiB) Przejrzano 4626 razy
Witam. Dzieki za info.
Reasumujac:
jesli 1.05.2020 Falownik wyprodukowal 21,6 kWh, esupla pokazala energie zwrocona 14,52 kWh to zuzylem (poza licznikiem) ok 7,1 kWh.
elicznik Tauronu wskazal pobor 10,232 kWh (supla 10,04 kWh) to zostalo mi do wykorzystania przez kolejny rok z mojej produkcji ok. 4,48 kWh czyli tak mniej wiecej jak wskazuje supla roznica pomiedzy energia pobrana i zwrocona.
Czy dobrze kombinuje?
W zalaczeniu pdf z tabelki na szybko.
Reasumujac:
jesli 1.05.2020 Falownik wyprodukowal 21,6 kWh, esupla pokazala energie zwrocona 14,52 kWh to zuzylem (poza licznikiem) ok 7,1 kWh.
elicznik Tauronu wskazal pobor 10,232 kWh (supla 10,04 kWh) to zostalo mi do wykorzystania przez kolejny rok z mojej produkcji ok. 4,48 kWh czyli tak mniej wiecej jak wskazuje supla roznica pomiedzy energia pobrana i zwrocona.
Czy dobrze kombinuje?
W zalaczeniu pdf z tabelki na szybko.
- Załączniki
-
- Zrzut ekranu 2020-05-3 o 18.56.07.png (253.92 KiB) Przejrzano 4602 razy
Produkcja 21,6
Oddanie 14,52
Autokonsumpcja 21,6-14,52 = 7,08
Do odebrania 80% z oddanej czyli 80% z 14,52 = 11,62 - a dokladnie z oddanej z licznika tauronu pozycja 2.8
Biorac pod uwage,ze pobrales 10 z kawalkiem to dany dzien masz "na plusie" z gorka ok 1 kWh
Oddanie 14,52
Autokonsumpcja 21,6-14,52 = 7,08
Do odebrania 80% z oddanej czyli 80% z 14,52 = 11,62 - a dokladnie z oddanej z licznika tauronu pozycja 2.8
Biorac pod uwage,ze pobrales 10 z kawalkiem to dany dzien masz "na plusie" z gorka ok 1 kWh
Mam założony MEW-01. Instalacja z 3 fazami z fotowoltaiką.
Jest ciemno a miernik ciągle pokazuje przyrost zarówno energii pobranej jak i zwróconej.
Przy czym tej zwróconej tylko na jednej fazie.
Czy to znaczy, że któryś przekładnik jest założony odwrotnie?
Edit: Był założony odwrotnie.
Jest ciemno a miernik ciągle pokazuje przyrost zarówno energii pobranej jak i zwróconej.
Przy czym tej zwróconej tylko na jednej fazie.
Czy to znaczy, że któryś przekładnik jest założony odwrotnie?
Edit: Był założony odwrotnie.
Witam, nawiązując do wypowiedzi kol. Bdkacz:
Pozdrawiam.
czy MEW pokazuje o te 15-25% więcej czy mniej niż licznik PGE? Czy można jakoś obejść tą różnicę, np. montując do MEWa inne przekładniki, albo dokonując modyfikacji w oprogramowaniu?
Pozdrawiam.
To jest za duży błąd. MEW jest urządzeniem kalibrowanym razem z przekładnikami. Należy ustalić co powoduje taką różnicę, a nie zmieniać przekładniki.