Mew-01 problem z rejestracją urządzenia

svr64
Posty: 18
Rejestracja: ndz gru 12, 2021 2:22 pm

Zweryfikowałem multimetrem, pokazał wszędzie 0 mierząc według FAQ.
svr64
Posty: 18
Rejestracja: ndz gru 12, 2021 2:22 pm

Sprawdziłem zużycie między licznikiem Pge, a mew 01 i przez dobę mew 01 pokazuje o 3 kWh mniej niż pge.
Co może być przyczyną zaniżania ?
adrian4477
Posty: 82
Rejestracja: ndz sie 23, 2020 10:00 am

Przy jakim zużyciu jest ta różnica 3kW?
Niestety nikt na to pytanie Ci nie odpowie, bez choćby zdjęcia z montażu w rozdzielni.
Możesz mieć zamontowane przekładniki za jakimś obwodem i MEW po prostu tego zużycia "nie widzi".
Ostatnio zmieniony śr gru 15, 2021 7:38 pm przez adrian4477, łącznie zmieniany 1 raz.
svr64
Posty: 18
Rejestracja: ndz gru 12, 2021 2:22 pm

Przez dobę pge 29,7kWh, a mew 01 26,5kWh
Obrazek
Załączniki
20211215_170955.jpg
20211215_170955.jpg (2.09 MiB) Przejrzano 474 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Coś jest niepoprawnie podłączone. Za duży błąd.
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

W jaki sposób odczytujesz dobowe zużycie wg licznika PGE? Sprawdzałeś odczyt w odstępie 24 h na obu licznikach, czy jakoś inaczej?
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
svr64
Posty: 18
Rejestracja: ndz gru 12, 2021 2:22 pm

Wdarł mi się błąd w obliczeniach.
Wygląda na to że mew 01 dobrze liczy.
Obrazek
Załączniki
20211216_013244.jpg
20211216_013244.jpg (149.97 KiB) Przejrzano 423 razy
20211216_011702.jpg
20211216_011702.jpg (154.27 KiB) Przejrzano 423 razy
svr64
Posty: 18
Rejestracja: ndz gru 12, 2021 2:22 pm

Witam ponownie.
Miesiąc temu podłączyłem mew-01 pod pc i na jednej fazie podczas postoju pompy pokazuje -2W . Czym to może być spowodowane?Obrazek
Załączniki
Screenshot_2022-01-17-18-45-59-616.jpeg
Screenshot_2022-01-17-18-45-59-616.jpeg (279.26 KiB) Przejrzano 267 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Czy tan tej fazie jest jakiekolwiek obciążenie ?
svr64
Posty: 18
Rejestracja: ndz gru 12, 2021 2:22 pm

Podczas pracy w czystko wygląda ok. Pod te 3 fazy podłączona jest pompa z inwerterem, 3 pompki obiegowe, sterownik i podlicznik Orno 520.
Obrazek
Załączniki
Screenshot_2022-01-17-20-44-19-794.jpeg
Screenshot_2022-01-17-20-44-19-794.jpeg (279.45 KiB) Przejrzano 246 razy
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL MEW-01”