Witam.
Mam bramę garażową i napęd firmy NOVOFERM Novomatic 423.
Jaki sterownik będzie odpowiedni do bramy?
Jeżeli ktoś już podłączał sterownik supła do tego napędu to proszę o schemat podłączenia (pod jakie styki co podłączć?)
Z góry dziękuje wszystkim za odpowiedz.
Jaki sterownik do napędu NOVOFERM?
Możesz podłączyć SBW-02 tak jak na poniższym schemacie. Sprawdź jak się zachowuje wyjście I. Jeśli pojawia się tam napięcie w zależności od tego czy brama jest zamknięta czy otwarta to wtedy drugi od lewej zacisk I podłączasz pod IN1. Jeśli I nie można wykorzystać jako sygnalizację otwarcia to podłącz A1 i IN1 pod zewnętrzny kontaktron np. Satel B3.
- Załączniki
-
- Novomatic423.png (235.99 KiB) Przejrzano 216 razy