Czy sbw 02 może być sterowany wyłącznikiem ?

mdi87
Posty: 488
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 10:00 am
Lokalizacja: Leoncin

Chodzi o otwarcie furtki z przycisku. Czy można do sbw 02 podłączyć włącznik ?
Mmof
Posty: 787
Rejestracja: ndz sty 26, 2020 5:49 pm

Do samego SBW-02 nie ale montujesz przycisk wyjścia dodatkowo w zaciski tam gdzie jest wpięta furtka.
Tak na szybko na telefonie dlatego tak nie za bardzo estetycznie to jest przykład bo nie wiem na jakim wejściu masz furtke.
Załączniki
IMG_20220108_115355.jpg
IMG_20220108_115355.jpg (116.55 KiB) Przejrzano 650 razy
mdi87
Posty: 488
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 10:00 am
Lokalizacja: Leoncin

I to zwolni elektrozaczep na czas określony w cloud ?
Mmof
Posty: 787
Rejestracja: ndz sty 26, 2020 5:49 pm

mdi87 pisze: sob sty 08, 2022 11:00 am I to zwolni elektrozaczep na czas określony w cloud ?
Nie tylko na czas trzymania przycisku. Ja mam elektrozaczep z pamięcią wewnętrzna jak raz otworzę to trzyma do otwarcia i zamknięcia furtki. Możesz jeszcze wykorzystać AT czyli wyzwalacz akcji jak posiadasz jakiś moduł w domu ale przycisk będzie w domu a przy furtce to jest chyba jedyne rozwiązanie.
mdi87
Posty: 488
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 10:00 am
Lokalizacja: Leoncin

To kicha bo słupek musi być 2 metry od furtki. Mam furtkę taka że można ręce do woli przekładać więc zrobienie takiego przycisku na słupku tuż obok jest bez sensu. Jakieś inne wyjście z tej sytuacji ?

Mój elektrozaczep.

Zobacz ofertę:
https://allegro.pl/oferta/elektrozaczep ... 5974ef41dd

Wszystko podłączone jak tu w drugim poście.

viewtopic.php?f=58&t=9063

W domu mam możliwość przycisku z At.

Chciałbym jednak 2 metry od furtki, problem w tym czy idzie zrobić poprzez podłączenie do sbw lub kamery domofonu bądź elektrozaczepu żeby czas otwarcia był określony z sbw lub domofonu?
Ostatnio zmieniony sob sty 08, 2022 11:16 am przez mdi87, łącznie zmieniany 1 raz.
Mmof
Posty: 787
Rejestracja: ndz sty 26, 2020 5:49 pm

Tak masz dobry elektrozaczep z pamięcią i wystarczy sekunda podania napięcia i będzie trzymał do otwarcia i zamknięcia furtki. Przycisk pomiędzy zacisk 11 i 14 i powinno działać jeżeli masz według schematu.
mdi87
Posty: 488
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 10:00 am
Lokalizacja: Leoncin

Nie bardzo rozumiem, zrobię tak jak podałeś schemat wyżej, czyli w sbw wepnę w styki gdzie jest furtka, nacisnę przycisk, ile będzie otwarta furtka ? Tyle co określiłem w cloud, tyle co naciśnięty przycisk, czy do momentu aż go nacisnę ponownie lub zamknę przez aplikację?
Mmof
Posty: 787
Rejestracja: ndz sty 26, 2020 5:49 pm

Będzie trzymał do otwarcia i zamknięcia furtki. Ponieważ ma wbudowana pamięć wewnętrzną. Na priv masz wiadomość.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18324
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Elektrozaczep jest z pamięcią. Nieważne czy przytrzymasz
sekundę czy dziesięć m, elektrozaczep będzie otwarty do czasu otwarcia furtki
mdi87
Posty: 488
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 10:00 am
Lokalizacja: Leoncin

Mmof pisze: sob sty 08, 2022 11:12 am Tak masz dobry elektrozaczep z pamięcią i wystarczy sekunda podania napięcia i będzie trzymał do otwarcia i zamknięcia furtki. Przycisk pomiędzy zacisk 11 i 14 i powinno działać jeżeli masz według schematu.
Jeszcze małe pytanie. Mówisz żeby przełącznik dać równolegle pod 11 i 14. Z kolei 11 i 14 idzie do kamery pod zaciski gnd i no1. Więc na logikę jeśli w kamerze wepnę się pod te zaciski gnd i no1 będzie to samo co pod 11 i 14 w supli ?