Regulator mocy do grzałki.

jurek0605
Posty: 9
Rejestracja: pn gru 27, 2021 1:03 pm

Witam,jeśli chodzi o Suplę to pierwsze kroki dopiero za mną.Czy ktoś może mi pomóc zrealizować regulator mocy do grzałki 1,5kw sterowaną z poziomu Supli w płynnym zakresie od 0-100 procent.Dzięki za każdą pomoc.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18279
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Chcesz zbudować elektronikę czy szukasz sterownika ?
jurek0605
Posty: 9
Rejestracja: pn gru 27, 2021 1:03 pm

Sterownik. Elektronika najlepiej PWM optotriak+triak. Ewentualnie gotówce z Al..... o.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18279
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Gotowca raczej nie znajdziesz. Co do softu to sensowne oprogramowanie będzie dostępne dopiero za kilka miesięcy.
jurek0605
Posty: 9
Rejestracja: pn gru 27, 2021 1:03 pm

http://100-x-arduino.blogspot.com/2018/ ... 4.html?m=1. Coś takiego, tylko pod pod Suplę i Esp8266.
and111
Posty: 293
Rejestracja: ndz lut 18, 2018 3:54 pm

jurek0605 pisze: czw sty 27, 2022 7:36 pm http://100-x-arduino.blogspot.com/2018/ ... 4.html?m=1. Coś takiego, tylko pod pod Suplę i Esp8266.
Tutaj kolega pokazuje na filmie.
https://youtu.be/XgR4U0TMPdg
Przydałoby by się w SUPLI 🙂
jurek0605
Posty: 9
Rejestracja: pn gru 27, 2021 1:03 pm

Z tego co czytałem ściemniacz reż jest oparty o PWM. Może dało by się to jakoś wykorzystać??
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

PWM nie nadaje się do sterowania napięciem AC. Tutaj potrzebny jest układ w stylu dimmera do żarówek 230 V. Czyli mocny triak i układ do wykrywania przejścia napięcia przez 0.
Bezpośrednio na esp8266 lub Arduino mega nie udało mi się tego zrobić bez mrugania światła, ale gdy mowa o sterowaniu grzałką, to raczej nie ma to większego znaczenia.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
jurek0605
Posty: 9
Rejestracja: pn gru 27, 2021 1:03 pm

O takie coś właśnie mi chodzi. Mógłbyś napisać coś więcej? Masz to gdzieś opisane?
elmaya
Posty: 1482
Rejestracja: śr cze 27, 2018 5:48 pm
Lokalizacja: El Saucejo - Sevilla

With such high power it is necessary to always connect the load at zero crossing.
as in the example shown in the above link.


Obrazek


Basically it is about turning off and on at different intervals, for example:
500 milliseconds on and 500 milliseconds off would be 50%.
750 milliseconds on and 250 milliseconds off would be 75%.
ODPOWIEDZ