Historia pomiarów - pytanie

Pietras81
Posty: 1702
Rejestracja: ndz lut 17, 2019 6:56 am
Lokalizacja: Osielsko

Witam, Panowie mam pytanko, na jednym ESP mam pomiar temperatury z czasów kiedy jeszcze nie było w sofcie możliwości aktualizacji przez OTA, chciałbym zaktualizować soft ale nie chciałbym stracić Historii którą mam od lutego 2019. Macie jakiś pomysł jak to zrobić, da się to jakoś fizycznie wykonać, dodam że nie mam własnego serwera korzystam z clouda na www.
https://pietras-81.aqi.eco/
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Pietras81 pisze: śr sty 26, 2022 12:52 pm Witam, Panowie mam pytanko, na jednym ESP mam pomiar temperatury z czasów kiedy jeszcze nie było w sofcie możliwości aktualizacji przez OTA, chciałbym zaktualizować soft ale nie chciałbym stracić Historii którą mam od lutego 2019. Macie jakiś pomysł jak to zrobić, da się to jakoś fizycznie wykonać, dodam że nie mam własnego serwera korzystam z clouda na www.
Wystarczy, że nie zmieni się GUID i AuthKey, oraz typy i kolejność kanałów.
To są parametry po których serwer łączy dane z urządzenia z konkretnym kanałem na serwerze.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Pietras81
Posty: 1702
Rejestracja: ndz lut 17, 2019 6:56 am
Lokalizacja: Osielsko

A jak zrobic żeby powyższe parametry
się same nie zmieniły ??
https://pietras-81.aqi.eco/
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Pietras81 pisze: śr sty 26, 2022 2:48 pm A jak zrobic żeby powyższe parametry
się same nie zmieniły ??
Jaki masz soft na urządzeniu? GUID jest widoczny w cloud, natomiast ayuthkey można odczytać wyłącznie z urządzenia.

Jaki soft chcesz tam wgrać?
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Pietras81
Posty: 1702
Rejestracja: ndz lut 17, 2019 6:56 am
Lokalizacja: Osielsko

Mam to co poniżej a wgrac chciałem wsumie też termometr ale żeby było można nazwe zmienić i odczytać ip.
Załączniki
Screenshot_20220126-201952_Chrome.jpg
Screenshot_20220126-201952_Chrome.jpg (91.8 KiB) Przejrzano 592 razy
https://pietras-81.aqi.eco/
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Pietras81 pisze: śr sty 26, 2022 7:39 pm Mam to co poniżej a wgrac chciałem wsumie też termometr ale żeby było można nazwe zmienić i odczytać ip.
Wygląda na dość stary soft, tylko nadal nie wiadomo co to jest.
Spróbuj wprowadzić go w tryb konfiguracyjny i zrób zrzut strony.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
Pietras81
Posty: 1702
Rejestracja: ndz lut 17, 2019 6:56 am
Lokalizacja: Osielsko

Dziękuje za info ale odpuściłem temat nie mam pojęcia nawet jak go wprowadzić w tryb konfiguracji nie ma pojęcia co ja kiedyś poustawiałem.n Po IP też nie mogę się na niego zalogować. Nasunęło mi się inne pytanie czy mając Wemosa D1 mini zasilanego przez usb z ładowarki mogę bezpośrednio pod 3v3 podpiąć z niego zasilanie do ESP-01 czy musze dawać inne zasilanie ?? Drugie co mi się nasuwa to jak dwa ESP będą w jednej puszce to czy nie będą się zakłócać nawzajem. Dziekuje za pomoc.
https://pietras-81.aqi.eco/
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

Zasilanie - o ile będzie wystarczająco prądu, to da radę. Napięcie jest 3,3 V, więc nic nie zepsujesz podłączając na próbę.

Z tego co pamiętam, Espressif zaleca min 20 cm między modułami, ale w praktyce nie widziałem problemów gdy dwa ESP są bardzo blisko siebie. Może gdyby dużo danych transmitowały, albo na granicy zasięgu, to byłby jakiś problem.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
mmiikk
Posty: 439
Rejestracja: pn sie 06, 2018 1:27 pm

Podepnę się pod temat historii pomiarów:
Taki oto obrazek w aplikacji wyswietla się kiedy podglądam historię pomiaru energii, przyczyną jest celowe wyzerowanie w gniazdku zużycia bieżącego, wykres jednak zwariowal i pokazuje ujemne zużycie od tego czasu.
Co musze zrobić żeby pokazywał normalnie?
Czy musze skasować cała historie pomiarów i inaczej się nie da?
Jesli tak to jak to zrobić?

Obrazek

https://iv.pl/image/2022-01-31-134940.GIDpBgf
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

mmiikk pisze: pn sty 31, 2022 12:58 pm Podepnę się pod temat historii pomiarów:
Taki oto obrazek w aplikacji wyswietla się kiedy podglądam historię pomiaru energii, przyczyną jest celowe wyzerowanie w gniazdku zużycia bieżącego, wykres jednak zwariowal i pokazuje ujemne zużycie od tego czasu.
Co musze zrobić żeby pokazywał normalnie?
Czy musze skasować cała historie pomiarów i inaczej się nie da?
Jesli tak to jak to zrobić?

Obrazek

https://iv.pl/image/2022-01-31-134940.GIDpBgf
Aktualnie jedyne co możesz zrobić, to skasować całą historię.
Druga opcja to poczekać - do mierników jest planowane wprowadzenie opcji, która będzie ignorowała spadki pomiarów i pokazywała wyłącznie przyrosty.
Po wprowadzeniu tej funkcji, wykres powinien zacząć wyglądać normalnie, ale na chwilę obecną nie wiem, czy na 100% będzie można to zaaplikować do danych historycznych.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomoc”