Gosund SP111 - kalibracja

Maniek913
Posty: 491
Rejestracja: czw lut 22, 2018 9:46 pm

lesny8 pisze: pn gru 06, 2021 7:08 pm
lesny8 pisze: pn paź 18, 2021 12:00 pm U mnie gniazdko jest nowe. Wczoraj minął miesiąc jak jest podłączone. Pierwszy raz sytuacja wystąpiła w piątek i mam nadzieje że ostatni. Na pokładzie GG V4.0.10
Też mam pod lodówką ale i zmywarką, pralką i suszarką :)
Dzisiaj podczas aktualizacji firmware na cAP mikrotika, prze dwie minuty nie było Wi-Fi. W tym czasie trzy gniazdka z czterech zgubiły kalibrację i ustawienia do sieci, i do serwera oraz login i hasło admina. Zmienil się też Guid i po dodaniu ponownie do serwera zarejestrowały się jako nowe urządzenia.
Nie miałem czasu tego analizować, ale dziwne też było to, że ssid miałem wpisany ten, który mam w domu.
Tak jakby wczytane byly ustawienia z pierwszej konfiguracji :roll:
Wersja jak wyżej. Jeszcze nie zdazylem zaktualizować.
U mnie też wystąpiło identyczne zniknięcie konfiguracji - tez związane z problemami z Wi-Fi (w tym przypadku prawdopodobnie z winy operatora) na jednym z gniazd.
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 2808
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

Ja właśnie podniosłem sobie firmware na ostatnim switchu MT, pod który mam serwer z suplą podpięty i cAPy. Straciłem znowu kontakt z 4 gniazdkami. Pewnie sobie mrugają tam teraz w trybie konfiguracyjnym :( i rano nie załączą mi osuszaczy powietrza :cry:
Dziwna temat, ale wydaje mi się, że nie jest to sprawa sprzętowa, bo mam wemosa z jednym termometrem ds18b20, który leży sobie w serwerowni. Jak aktualizowałem cAPy obok to też się wyzerował, a soft tam trochę już stary GG 1.8.2
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Do której wersji aktualizowałeś?
https://gui-generic-builder.supla.io/
Patryk
Posty: 2677
Rejestracja: pn sty 07, 2019 7:51 pm
Lokalizacja: Rybnik

Dziwna sprawa, gdyż ten problem był rozwiązany (od v3.1.24):
viewtopic.php?f=88&t=9066
U mnie większość SP111 działa na v3.1.24:
viewtopic.php?p=104467#p104467
A kilka na v4.2.15 i jak na razie wszystko ok.
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 2808
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

krycha88 pisze: pn gru 06, 2021 9:39 pm Do której wersji aktualizowałeś?
Jeszcze nie aktualizowałem, od samego początku mam tam na tych gniazdkach wersje 4.0.10. Jutro miałem podnieść do v4.2.15.
Aktualizowałem firmware na Mikrotiku, co spowodowało zanik sieci Wi-Fi i takie chocki klocki :?
Patryk pisze: pn gru 06, 2021 9:41 pm Dziwna sprawa, gdyż ten problem był rozwiązany (od v3.1.24):
viewtopic.php?f=88&t=9066
U mnie większość SP111 działa na v3.1.24:
viewtopic.php?p=104467#p104467
A kilka na v4.2.15 i jak na razie wszystko ok.
Zgadza się, właśnie kojarzyło mi się, że @krycha88 wstawił jakiegoś delaya, tylko nie mogłem znaleźć tego kiedy. Nawet zalecił aktualizację mojego wemosa ;) ale jakoś jak widać aktualizacji nie zrobiłem :roll:
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

z tego co widzę, to problem został naprawiony od wersji GUI-Generic 4.0.11. W wersji poniżej 4.0.0 też nie było tego problemu.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Awatar użytkownika
lesny8
Posty: 2808
Rejestracja: pn gru 11, 2017 9:43 pm

Dzięki za potwierdzenie.
Czekam na kolejne Supla Offline Party 👍
mdi87
Posty: 487
Rejestracja: czw wrz 17, 2020 10:00 am
Lokalizacja: Leoncin

https://allegro.pl/oferta/omnigena-pomp ... 743d147638

Mam taką pompę na podlewanie, jest podłączona przez gosund sp111, może trochę dla bajeru ale chciałbym widzieć ile zużywa prądu. W zasadzie to czytając temat to już nie wiem czy trzeba coś mierzyć czy po prostu w natężeniu wpisać 1300 wat ? To gniazdko od @lukfud 23.08.01 może sam autor coś podpowie? 😉
Pietras81
Posty: 1702
Rejestracja: ndz lut 17, 2019 6:56 am
Lokalizacja: Osielsko

A jak kupiłeś to nie było skalibrowane ?? Kalibracja za pomocą pompy to słaby pomysł. Pompa nie pobiera przez zaly czas ful mocy. Polecam zwykla zarowke np. 100W.
https://pietras-81.aqi.eco/
Awatar użytkownika
lukfud
Posty: 2091
Rejestracja: czw lis 23, 2017 11:33 pm
Lokalizacja: Warszawa

mdi87 pisze: sob wrz 23, 2023 9:15 am https://allegro.pl/oferta/omnigena-pomp ... 743d147638

Mam taką pompę na podlewanie, jest podłączona przez gosund sp111, może trochę dla bajeru ale chciałbym widzieć ile zużywa prądu. W zasadzie to czytając temat to już nie wiem czy trzeba coś mierzyć czy po prostu w natężeniu wpisać 1300 wat ? To gniazdko od @lukfud 23.08.01 może sam autor coś podpowie? 😉
Wszystkie pola kalibracji są opisane ;)
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
ODPOWIEDZ

Wróć do „GUI Generic”