DIW-01 problem z przyciskiem bistabilnym
Wszystko jasne. Musimy to zmienić.
Sprawdziłem
Potwierdzam
Czekam na kolejne Supla Offline Party
Znalazłem jeszcze jeden "problem", przy współpracy DIW-01 ( v2.8.29 ) z wył. bistabilnym.
Mianowicie.
Jeżeli wył. bistabilny jest w stanie załączonym, a w apce wyłączymy oświetlenie, to przy braku napięcia, po ponownym włączeniu napięcia, oświetlenie się załącza.
Mianowicie.
Jeżeli wył. bistabilny jest w stanie załączonym, a w apce wyłączymy oświetlenie, to przy braku napięcia, po ponownym włączeniu napięcia, oświetlenie się załącza.
Jaką widzisz wersję w ustawieniach zaawansowanych? Prawy dolny róg.
OK, jest to najnowsza wersja. Zgłoszone do Zamel.
Czy coś już wiadomo ?Patryk pisze: ↑śr sty 19, 2022 3:03 pm Znalazłem jeszcze jeden "problem", przy współpracy DIW-01 ( v2.8.29 ) z wył. bistabilnym.
Mianowicie.
Jeżeli wył. bistabilny jest w stanie załączonym, a w apce wyłączymy oświetlenie, to przy braku napięcia, po ponownym włączeniu napięcia, oświetlenie się załącza.
- Mirosław F.
- Posty: 1797
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Opisywany błąd został poprawiony w poprzedniej wersji oprogramowania.
Sprawdzałem przed chwilą u siebie i nie mam takiego objawu. Jeżeli masz najnowsze oprogramowanie to jedynym rozwiązaniem jest przesłanie sterownika do mnie.
Sprawdzałem przed chwilą u siebie i nie mam takiego objawu. Jeżeli masz najnowsze oprogramowanie to jedynym rozwiązaniem jest przesłanie sterownika do mnie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Dla pewności.
Rozumiem, że sprawdzałeś to:
1. v2.8.29;
2. v1.2.2.0;
3. W konfiguracji wył. bistabilny ustawione na 100%
4. Zwarte ( mostek ) L z IN.
Następnie:
Jeżeli żarówka świeciła:
1. W apce wyłączyłeś żarówkę.
2. Odłączyłeś DIW-a z napięcia.
3. Ponownie podłączyłeś zasilanie 230V
I żarówka się nie zaświeciła ???
Rozumiem, że sprawdzałeś to:
1. v2.8.29;
2. v1.2.2.0;
3. W konfiguracji wył. bistabilny ustawione na 100%
4. Zwarte ( mostek ) L z IN.
Następnie:
Jeżeli żarówka świeciła:
1. W apce wyłączyłeś żarówkę.
2. Odłączyłeś DIW-a z napięcia.
3. Ponownie podłączyłeś zasilanie 230V
I żarówka się nie zaświeciła ???
- Mirosław F.
- Posty: 1797
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Dokładnie tak zrobiłem i się nie zaświeciła.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55