Okablowanie pod sbw 02Witam
Witam zaczynam budowe garazu dwustanowiskowego z dwoma bramami i mam pytanie jak okablowac zeby spiac pozniej wszystko pod sbw02 i moc sterowac kazda brama z osobna zarowno z pilota lacznika dzwonkowego na scianie jak i aplikacji? Do tego chcialbym widziec w aplikacji stan bramy . O ile jak same bramy bez sbw wiem jak okablowac to jesli chodzi o sterownik to np gdzie go umiescic ? W puazce na scianie i tam poprowadzic przewody od kazdego napedu ?
Nie ma to większego znaczenia. Możesz mieć sterownik zamontowany przy jednym napędzie, a z drugiego dociągnąć przewody, albo z obu napędów dać przewody do jakiejś puszki na ścianie i tam dać SBW.sasik pisze: ↑pn maja 23, 2022 5:13 am Witam zaczynam budowe garazu dwustanowiskowego z dwoma bramami i mam pytanie jak okablowac zeby spiac pozniej wszystko pod sbw02 i moc sterowac kazda brama z osobna zarowno z pilota lacznika dzwonkowego na scianie jak i aplikacji? Do tego chcialbym widziec w aplikacji stan bramy . O ile jak same bramy bez sbw wiem jak okablowac to jesli chodzi o sterownik to np gdzie go umiescic ? W puazce na scianie i tam poprowadzic przewody od kazdego napedu ?
Natomiat aby było widać stan w aplikacji, to prawdopodobnie musisz podłączyć kontaktrony do obu bram i dociągnąć przewody do SBW. Dużo tutaj zależy od napędu, natomiast przy dwóch bramach, zasilanie obu będzie z osobnych zasilaczy, więc ja bym niczego bezpośrednio z obu napędów nie podłączał do SBW.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
Podaj model i producenta automatyki bramy.
No wlasnie jeszcze nie wiem jakie beda narazie chce polozyc okablowanie zeby pozniej nie miec problemu z niczym ps to moze dwa osobne sbw 01 do kazdej bramy oddzielnie? No bo majac sbw02 zasilanie wyciagam z 1 bramy a kontraktony z dwoch
Poprowadź skrętkę pomiędzy dwoma bramami. Powinno wystarczyć.
Witam ponownie , teraz juz wiem zamowione zistaly 2 bramy wisniowski z napedem moto600. I teraz jak to wszystko spiac z supla? Mam kupic 2x sbw czy 1 wystarczy? Zeby sterować 2 bramami niezaleznie? Moglby ktos opisać co i jak podpiac? Pozdrawiam
Wszystko zależy czy pomiędzy bramami masz jakieś wolne przewody, które możesz wykorzystać ?
Wystarczy Ci 1x SBW-02.
Brama 1:
A1 - 1
A2 - 4
11 - 1
14 - 3
A1 i IN1 pod kontaktron
Brama 2:
21 - 1
24 - 3
A1 i IN2 pod kontaktron
Brama 1:
A1 - 1
A2 - 4
11 - 1
14 - 3
A1 i IN1 pod kontaktron
Brama 2:
21 - 1
24 - 3
A1 i IN2 pod kontaktron
- Załączniki
-
- Zrzut ekranu 2022-08-28 o 22.01.53.png (12.27 KiB) Przejrzano 368 razy