Podłączenie SBW-02 pod rygiel
-
- Posts: 65
- Joined: Fri May 28, 2021 9:49 pm
Daj jakiś schemat tego Vidos'a albo numer modelu...
-
- Posts: 47
- Joined: Thu Nov 11, 2021 10:46 am
W załączeniu
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 47
- Joined: Thu Nov 11, 2021 10:46 am
Zdecydowałem dzisiaj że pod ten rygiel jednak dokupię dodatkowy sbw 01. Bo ten z bramy musiałbym kabel pociągnąć a to już będzie ciężko. Tylko że wszędzie w opisie pisze ze sbw01 jest bramowy. Nic nie pisze o elektroryglu od furtki. Ale myślę że to nie ma znaczenia?. W furtce również chcę podłączyć kontrakton
-
- Posts: 65
- Joined: Fri May 28, 2021 9:49 pm
Pamiętaj jedynie że SBW-01 zasilany jest napięciem 24V, natomiast SBW-02 12-24V. SBW-02 pod tym względem jest bardziej uniwersalny, porównaj również ceny, SBW-02 wychodził zawsze taniej, a drugi kanał jak nie wykorzystasz zawsze możesz pozostawić nieaktywny, albo kiedyś np. wykorzystać jako czujnik otwarcia poczty. Zawsze pozostanie większe pole manewru.
-
- Posts: 47
- Joined: Thu Nov 11, 2021 10:46 am
Jeszcze raz wracam po przerwie urlopowej
Mam sbw02. Proszę o pomoc foto w załączeniu
Schemat i model podawałem wcześniej. Chcę również podłączyć czujnik otwarcia
Mam sbw02. Proszę o pomoc foto w załączeniu
Schemat i model podawałem wcześniej. Chcę również podłączyć czujnik otwarcia
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 18356
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
A1 i IN2 pod zewnętrzny kontaktron jeśli chcesz mieć czujnik otwarcia furtki.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 47
- Joined: Thu Nov 11, 2021 10:46 am
Brawo wszystko działa. Bardzo dziękuję za pomoc
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.