SBW-01 ikonki i czujniki

smarthomepch
Posty: 15
Rejestracja: wt lip 13, 2021 7:43 pm

Podepnę sie pod wątek. Podłączono mi dzisiaj SBW-01 do centralki Nice sterującej brama garażową. Mogę otwierać i zamykać z aplikacji, niestety wydaje się, że nie działa czujnik otwarcia/zamknięcia.
Konfiguracja w supla-cloud wygląda tak:
czujnik.png
czujnik.png (63.66 KiB) Przejrzano 407 razy
openclose.png
openclose.png (65.79 KiB) Przejrzano 407 razy
Dodatkowo nie mogę stworzyć żadnego linku z akcją otwórz/zamknij. Tylko Odczyt:
link.png
link.png (34.24 KiB) Przejrzano 407 razy
Nie wiem czy to ma znaczenie, ale z tego co widzę, to instalator podłaczył tylko: 11, 14, A1 i A2. Natomiast IN1 i IN2 zostały niepodłaczone.

Z góry dzieki za pomoc.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18279
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Aby czujnik działał IN1/2 musi być podłączony.
Który model centrali ?
smarthomepch
Posty: 15
Rejestracja: wt lip 13, 2021 7:43 pm

Niestety centralka w garażu ma już swoje lata i nie bardzo wiem jaki to model:
Garaz1.png
Garaz1.png (635.46 KiB) Przejrzano 399 razy
Garaz2.png
Garaz2.png (1012.11 KiB) Przejrzano 399 razy

Dodatkowo SBW-02 podłaczył podobnie :( Ale tu centrala jest juz nowa jest to MC424L - Wingo 2024 Kit
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18279
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Napisałem do Nice-a maila z prośbą o pomoc w ustaleniu modelu.
Wyślij zdjęcie zacisków/płyty MC424L. Na rynku chyba było kilka rewizji.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18279
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

ok, mam odpowiedź. Jest to Nice SPIDO.
Możesz spróbować podłączyć IN1/2 pod zacisk 1. Jeśli nie będzie poprawnie działać to pozostaje Ci podłączenie zewnętrznego kontaktronu np. Satel B3 lub Satel B4.
smarthomepch
Posty: 15
Rejestracja: wt lip 13, 2021 7:43 pm

Super! Dziękuję.

MC424L ogarnąłem. Zmiana L5 na OGI + IN1 na 3 i poszło.
Teraz walczę z linkami bezpośrednimi + skróty w iOS ;)
smarthomepch
Posty: 15
Rejestracja: wt lip 13, 2021 7:43 pm

pzygmunt pisze: śr cze 29, 2022 2:41 pm ok, mam odpowiedź. Jest to Nice SPIDO.
Możesz spróbować podłączyć IN1/2 pod zacisk 1. Jeśli nie będzie działać to pozostaje Ci podłączenie zewnętrznego kontaktronu np. Satel B3 lub Satel B4.
IN1 i IN2 pod zacisk 1? Czy IN1 lub IN2 pod zacisk 1?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18279
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Możesz podłączyć oba
smarthomepch
Posty: 15
Rejestracja: wt lip 13, 2021 7:43 pm

Podłączyłem i działa połowicznie ;)
Wygląda na to, że nie trzyma stanu. Jak sie otwiera i zamyka to na chwilę widać popraną ikonkę, ale bardzo szybko nastepuje zmiana i pokazuje, że ciagle jest otwarte :(
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18279
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

W takim razie pozostaje podłączenie kontaktronu. Odłącz przewody od IN1 i IN2. Następnie podłącz kontaktron do IN1/2 i A2.
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-01”