Witam jest jakaś różnica między Sonoff th16 a nową
wersją Th16 Elite. Działa supla na nowej wersji?
Sonoff Th Elite
Ma przede wszystkim ESP32 a nie ESP826x
Wstępnie wczoraj testowałem. Jako tako działa GUI Generic ESP32 ale nie wykrywa czujnika. Działa przekaźnik dla 230V i przekaźnik NO/NC 0V (Nowy TH ma 2 kanały o dziwo w eWeLink działają tylko jednocześnie)
Wersja 16A jest ok
Wersja 20A testuję ale wymaga interlock na 2 pinach. Przekaźnik jest sterowany dwoma GPIO w tym samym czasie o odwrotnym stanie. Jeden musi być Wł, a drugi WYŁ aby przekaźnik był ON lub OFF
Tak czy owak nie chce wykryć DS18B20 w obu.... Ale jako fabryczny bezpotencjałowy (np do bramy) + 230V też może być ok
Przekaźnik NO/NC jest do 1A
Wstępnie wczoraj testowałem. Jako tako działa GUI Generic ESP32 ale nie wykrywa czujnika. Działa przekaźnik dla 230V i przekaźnik NO/NC 0V (Nowy TH ma 2 kanały o dziwo w eWeLink działają tylko jednocześnie)
Wersja 16A jest ok
Wersja 20A testuję ale wymaga interlock na 2 pinach. Przekaźnik jest sterowany dwoma GPIO w tym samym czasie o odwrotnym stanie. Jeden musi być Wł, a drugi WYŁ aby przekaźnik był ON lub OFF
Tak czy owak nie chce wykryć DS18B20 w obu.... Ale jako fabryczny bezpotencjałowy (np do bramy) + 230V też może być ok
Przekaźnik NO/NC jest do 1A
Czy ten przkaźnik trzyma stan po wyłączeniu zasilania? Tzn. jak na obu GPIO jest OFF, to zostaje taki stan jaki był ustawiony?
Obsługę tego typu przekaźnika trzeba by dodać, bo aktualnie chyba czegoś takiego nigdzie u nas w kodach nie ma.
Próbowałeś wgrać przykład z biblioteki SuplaDevice DallasTemperature?
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
Janko795 pisze: ↑pt sie 19, 2022 7:44 am Ma przede wszystkim ESP32 a nie ESP826x
Wstępnie wczoraj testowałem. Jako tako działa GUI Generic ESP32 ale nie wykrywa czujnika. Działa przekaźnik dla 230V i przekaźnik NO/NC 0V (Nowy TH ma 2 kanały o dziwo w eWeLink działają tylko jednocześnie)
Wersja 16A jest ok
Wersja 20A testuję ale wymaga interlock na 2 pinach. Przekaźnik jest sterowany dwoma GPIO w tym samym czasie o odwrotnym stanie. Jeden musi być Wł, a drugi WYŁ aby przekaźnik był ON lub OFF
Tak czy owak nie chce wykryć DS18B20 w obu.... Ale jako fabryczny bezpotencjałowy (np do bramy) + 230V też może być ok
Przekaźnik NO/NC jest do 1A
A możesz wyjaśnić jak tego interlocka ogarnąć i czy mozna uzyc R3 Original jako starter?
Wiesz może które 2 GPIO odpowiadają za załączanie.