Zamel mew-01, liw --02 nie łączy się do WiFi

danielkbala
Posty: 31
Rejestracja: wt sie 16, 2022 10:21 am

Patryk pisze: wt sie 16, 2022 8:09 pm A spróbuj ustawić zakres pomiędzy 100, a 150.
Bo teraz masz od 50 do 100.
Zmiana zakresu100-150 też nic nie daje wróciłem z powrotem do 50-100
danielkbala
Posty: 31
Rejestracja: wt sie 16, 2022 10:21 am

W pracy mam też mikrotika inny model. Sprawdzę jutro czy z nim się połączy.
dar3cz3k_
Posty: 103
Rejestracja: śr mar 07, 2018 10:20 pm
Lokalizacja: Brudzowice

Spróbuj jeszcze zmienić parametr "Country" na poland
Awatar użytkownika
Duch__
Posty: 1779
Rejestracja: śr sie 24, 2016 7:26 pm
Lokalizacja: Opole

Band na bgn. Pula do 254. Ustaw stałe IP dla każdego modułu w access list. Country na no country set. Opcja poland miewa problemy.

Programem na telefon WIFI ANALYZER przeskanuj zasięgi wifi w obrębie obu modułów. Może w zasięgu masz jakiś inny router pracujący na tym samym kanale.

Po każdej zmianie opcji restartujesz w ogóle router opcją reboot? Sugeruje też wyłączyć i włączyć moduły po zmianach.
Obrazek
Awatar użytkownika
Duch__
Posty: 1779
Rejestracja: śr sie 24, 2016 7:26 pm
Lokalizacja: Opole

danielkbala pisze: wt sie 16, 2022 8:24 pm
Patryk pisze: wt sie 16, 2022 8:09 pm A spróbuj ustawić zakres pomiędzy 100, a 150.
Bo teraz masz od 50 do 100.
Zmiana zakresu100-150 też nic nie daje wróciłem z powrotem do 50-100
Ale ty rozszerz zakres a nie przesuń. Ustaw na 50-254. I oczywiscie restart routera i najlepiej wszystkich urządzeń sieciowych w domu.
Obrazek
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

I jeszcze bym zaktualizował firmware routera do najnowszej wersji (jeśli to jeszcze nie zostało zrobione).
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
dar3cz3k_
Posty: 103
Rejestracja: śr mar 07, 2018 10:20 pm
Lokalizacja: Brudzowice

Sprawdziłem jak to wygląda u mnie z SUPLA i MT.
Jakiś czas temu zakupiłem kilka nowych modułów i co ciekawe dwa z nich maja problem z podłączeniem się do jednego z AP.
Mam skonfigurowanego na MT CAPsMAN (2011) i 3 AP (cAP Lite) - każdy pracuje na innym kanale.
Wszystkie moduły z SUPLA maja w miarę najnowszy soft 2.8.50 i 2.8.48.
Wspomniane dwa moduły nie chcą się podłączyć do jednego z AP są w odległości 2-3m od niego. Do tego samego AP są aktualnie podłączone dwa inne moduły i działają bez problemu.
Próbowałem nawet wyjąć jeden moduł z puszki, ale to nie pomogło.
W okolicy nie mam innych sieci WiFi.

-----------------------
EDIT
Postanowiłem zmienić kanał z 9 na 1 i co ciekawe moduły się połączyły bez problemu
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

dar3cz3k_ pisze: śr sie 17, 2022 6:15 am
Postanowiłem zmienić kanał z 9 na 1 i co ciekawe moduły się połączyły bez problemu
Na jakich kanałach był problem? Czy powrót do tych kanałów powoduje że problem się pojawia?
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
dar3cz3k_
Posty: 103
Rejestracja: śr mar 07, 2018 10:20 pm
Lokalizacja: Brudzowice

Problem był z kanałem 9 (2452 MHz).
Zrobiłem ponownie test i ustawiłem kanał 9 na tym AP - restart modułów i nie chciały się połączyć. Próbowały się połączyć do AP z kanałem 1 (2412 MHz).

Zamieniłem kanały na AP (z 9 na 1, na drugim z 1 na 9) - restart modułów, urządzenia nie chciały się łączyć z AP gdzie był kanał 9.
Następnie ustawiłem na dwóch AP kanał 1 - restart modułów i połączyły się do najbliższego AP.


Zrobiłem jeszcze jeden test i na wszystkich AP ustawiłem kanał 9 i restart modułów.....

Wszystkie połączyły się poprawnie :)
Awatar użytkownika
klew
Posty: 8184
Rejestracja: czw cze 27, 2019 12:16 pm
Lokalizacja: Wrocław

dar3cz3k_ pisze: śr sie 17, 2022 7:27 am Problem był z kanałem 9 (2452 MHz).
Zrobiłem ponownie test i ustawiłem kanał 9 na tym AP - restart modułów i nie chciały się połączyć. Próbowały się połączyć do AP z kanałem 1 (2412 MHz).

Zamieniłem kanały na AP (z 9 na 1, na drugim z 1 na 9) - restart modułów, urządzenia nie chciały się łączyć z AP gdzie był kanał 9.
Następnie ustawiłem na dwóch AP kanał 1 - restart modułów i połączyły się do najbliższego AP.


Zrobiłem jeszcze jeden test i na wszystkich AP ustawiłem kanał 9 i restart modułów.....

Wszystkie połączyły się poprawnie :)
Ok. Z tego co pamiętam, to domyślny algorytm używany w ESP z tym softem działa tak, że szuka sieci o konkretnym SSID na kanałach zaczynając od 1. Jeśli masz dwa AP, to pewnie znajdowały tego z kanałem 1, do którego zasięg jest taki, że nie dają rady się połączyć.
Na nowej bibliotece używamy ESP8266 RTOS SDK, które ma opcję przeskanowania wszystkich kanałów i wybiera najsilniejszy sygnał. U mnie to sprawdza się bardzo dobrze. Natomiast nie ma jeszcze urządzeń z tym softem. Sprawdzę, czy na tym starszym SDK da się tutaj coś poprawić.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL MEW-01”