SBW-01 + sterownik bram przesuwnych FORZA 8

bananoho
Posts: 4
Joined: Fri Aug 12, 2022 12:42 pm

Post

Witam,

Mam sterownik do bramy Forza 8 producenta AUTOSYSTEMY FOX.
https://foxautomatyka.pl/
https://www.foxautomatyka.pl/produkty/e ... rza-8.html
https://foxautomatyka.pl/sites/default/ ... Forza8.pdf

chciałbym podłączyć do niego SBW-01, tak by kontrolował informację o otwarciu i zamknięciu bramy.

SBW-01 <-> Forza 8
A1 <-> 0V AC
A2 <-> 24V AC
11 <-> IN2
14 <-> COM
IN1 <-> OP
IN2 <-> CL

Schemat Forza 8:
https://foxautomatyka.pl/sites/default/ ... Forza8.pdf - ostatnia strona

Czy jest to poprawny sposób podłączenia? Bardzo proszę o weryfikację mojego pomysłu. Będę wdzięczny za opinię.

Z pozdrowieniami,
Michał
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 18356
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Generalnie nie zalecamy aby wpinać się w krańcówki napędu ponieważ może to wywoływać niepożądane działanie automatyki.
Są jednak użytkownicy, którzy twierdzą, że z powodzeniem udało im się wykorzystać krańcówki napędu (niekoniecznie w napędzie FORZA).

W przypadku tej automatyki krańcówka najprawdopodobniej używa stanu niskiego do sygnalizowania zamknięcia/otwarcia bramy.
Musiałbyś sprawdzić co jest na COM. Jeśli jest tak jak podejrzewam to tych krańcówek nie wykorzystasz w SBW-01 bez zastosowania dodatkowych przekaźników (ewentualnie SBW-02).
Jeśli jest tam napięcie to najpierw musisz sprawdzić czy 12v czy 24v.

Osobiście sugeruję zastosowanie zewnętrznego kontaktronu np. Satel B3.
Dodatkowo możesz podłączyć SBW pod 2 i 3 aby mieć funkcję furtki. Wtedy czas załączenia przekaźnika na drugim kanale nie powinien być większy niż 1 sek.

A1 <-> 0V AC
A2 <-> 24V AC
11 <-> 1 (IN1)
14 <-> 3 (COM)
21 <-> 2 (IN2)
24 <-> 3 (COM)
A2 i IN1/2 pod kontaktron
bananoho
Posts: 4
Joined: Fri Aug 12, 2022 12:42 pm

Post

Na COM jest +12V DC.
Czy w takim przypadku, muszę podłączyć zasilanie zasilanie SBW-01 również A2 <-> 12V AC?

Chciałbym uniknąć zewnętrznego kontaktronu.

Jaka będzie różnica pomiędzy SBW-01 a 02, skoro monitorowanie stanu bramy odbywa się na IN1/2 a zwarcie do sterowania na 11 i 14?
User avatar
pzygmunt
Posts: 18356
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

bananoho wrote: Fri Aug 12, 2022 2:56 pm Czy w takim przypadku, muszę podłączyć zasilanie zasilanie SBW-01 również A2 <-> 12V AC?
Tak
bananoho wrote: Fri Aug 12, 2022 2:56 pm Jaka będzie różnica pomiędzy SBW-01 a 02, skoro monitorowanie stanu bramy odbywa się na IN1/2 a zwarcie do sterowania na 11 i 14?

W SBW-02 wejście może być inicjowane "minusem" i "plusem"
bananoho
Posts: 4
Joined: Fri Aug 12, 2022 12:42 pm

Post

Dziękuję pzygmunt za pomoc. Konsultowałem się również z producentem sterownika - potwierdził Twoją wersję że nie można monitorować stanu zamknięcia/otwarcia poprzez OP/CL a należy zastosować kontaktron.

A1 <-> 0V AC
A2 <-> 12V AC
11 <-> 1 (IN1)
14 <-> 3 (COM)
21 <-> 2 (IN2)
24 <-> 3 (COM)
A2 i IN1 pod kontaktron Satel B3.

Działa otwieranie pełne i częściowe. Jest monitorowanie zamknięcia.

Return to “ZAMEL SBW-01”