Jak podłączyć moduł SBW-02 do bramy przesuwnej SOMMER P900

hellspawn2
Posty: 1
Rejestracja: pn paź 03, 2022 11:51 am

Witam

Szukam pomocy w podłączeniu modułu supla do bramy SOMMER P900
Załączniki
20221003_121437.jpg
20221003_121437.jpg (2.37 MiB) Przejrzano 204 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18282
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Zasilanie:
A1 - 10
A2 - 8

Aby skorzystać z zacisków 8 i 10 funkcja oszczędzania energii musi być wyłączona.
Można też próbować zasilić SBW z zacisku 19 (do A2) i 23 (do A1) lub 25 (do A2) i 29 (do A1) z tym, że nie są to wyjścia dedykowane do zasilania akcesoriów, a instrukcja nie określa dopuszczalnego obciążenia. (Podłączenie na własne ryzyko)


Sterowanie:
11 - 22
14 - 26

Funkcja furtki:
21 - 11
24 - 13
Przy zmianie funkcji bramy na funkcje furtki dla drugiego kanału na cloud.supla.org należy ustawić czas załączenia przekaźnika od 0.5 - 1 sek.

Czujnik otwarcia
A1 - 16
IN1/2 - 18 pod warunkiem, że nie jest tam nic więcej podłączone. Wcześniej należałoby się też upewnić, że jest to na pewno wyjście przekaźnika sprawdzając czy pojawia się zwarcie pomiędzy 16 i 18 w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta.
16,18 musi być też odpowiednio zaprogramowane. Do tego należy użyć programatora "TorMinal"

Inny sposób to podłączenie pod A1 i IN1/2 kontaktronu np. Satel B3.