Sonoff Touch T4EU1C bez N, da się wgrać Suplę?
Coś nie gra, bo po podłączeniu włączam światło i za 2 sekundy gaśnie, włączam i gaśnie.
Moja Supla:
3 x Sonoff SV (brama wjazdowa, garażowa i furtka)
2 x Sonoff Basic (oświetlenie)
1 x Sonoff SV (oświetlenie)
1 x Sonoff 4CH Pro (podlewanie)
1 x Sonoff 4CH (różne graty)
3 x Sonoff SV (brama wjazdowa, garażowa i furtka)
2 x Sonoff Basic (oświetlenie)
1 x Sonoff SV (oświetlenie)
1 x Sonoff 4CH Pro (podlewanie)
1 x Sonoff 4CH (różne graty)
Tutaj może być wiele czynników:
- prawidłowy soft (jakie teraz masz ustawienia GPIO)
- prawidłowy montaż wraz z kondensatorem
- uszkodzone urządzenie
Najpewniej podłącz to jeszcze raz pod programator (oczywiście samą płytkę z ESP bez podpiętego źródła zasilania 230V) i zobacz co jest w logach na serialu.
- prawidłowy soft (jakie teraz masz ustawienia GPIO)
- prawidłowy montaż wraz z kondensatorem
- uszkodzone urządzenie
Najpewniej podłącz to jeszcze raz pod programator (oczywiście samą płytkę z ESP bez podpiętego źródła zasilania 230V) i zobacz co jest w logach na serialu.
Czy ten kondensator to ten giberes co był razem w pudełku z sonoffem? Jeśli tak to po połączeniu z tym urządzonkiem to też źle, bo tylko zciemnia światło a nie wyłącza.
Moja Supla:
3 x Sonoff SV (brama wjazdowa, garażowa i furtka)
2 x Sonoff Basic (oświetlenie)
1 x Sonoff SV (oświetlenie)
1 x Sonoff 4CH Pro (podlewanie)
1 x Sonoff 4CH (różne graty)
3 x Sonoff SV (brama wjazdowa, garażowa i furtka)
2 x Sonoff Basic (oświetlenie)
1 x Sonoff SV (oświetlenie)
1 x Sonoff 4CH Pro (podlewanie)
1 x Sonoff 4CH (różne graty)
Jak podłączyłeś ten kondensator?
Czy zrobiłeś to w taki sposób jak w tym poście: viewtopic.php?p=46913#p46913
Podaj jakie masz ustawienia GPIO na przekaźniki i przycisk.
Czy to znaczy, że ten kondensator mam podłączyć w lampie?
- Załączniki
-
- Screenshot_20221208_185533_Samsung Internet.jpg (552.71 KiB) Przejrzano 348 razy
-
- Screenshot_20221208_185543_Samsung Internet.jpg (545.3 KiB) Przejrzano 348 razy
Moja Supla:
3 x Sonoff SV (brama wjazdowa, garażowa i furtka)
2 x Sonoff Basic (oświetlenie)
1 x Sonoff SV (oświetlenie)
1 x Sonoff 4CH Pro (podlewanie)
1 x Sonoff 4CH (różne graty)
3 x Sonoff SV (brama wjazdowa, garażowa i furtka)
2 x Sonoff Basic (oświetlenie)
1 x Sonoff SV (oświetlenie)
1 x Sonoff 4CH Pro (podlewanie)
1 x Sonoff 4CH (różne graty)
- Robert Błaszczak
- Posty: 3970
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Działa po podłączenih tego kondensatora przy lampie. Tylko mam na odwrót stan w aplikacji, jak włączone to ikonka się nie świeci a jak wyłączę światło to w aplikacji włączone.
Moja Supla:
3 x Sonoff SV (brama wjazdowa, garażowa i furtka)
2 x Sonoff Basic (oświetlenie)
1 x Sonoff SV (oświetlenie)
1 x Sonoff 4CH Pro (podlewanie)
1 x Sonoff 4CH (różne graty)
3 x Sonoff SV (brama wjazdowa, garażowa i furtka)
2 x Sonoff Basic (oświetlenie)
1 x Sonoff SV (oświetlenie)
1 x Sonoff 4CH Pro (podlewanie)
1 x Sonoff 4CH (różne graty)
No i po raz kolejny dziękuję za pomoc. Teraz wszystko gra
Moja Supla:
3 x Sonoff SV (brama wjazdowa, garażowa i furtka)
2 x Sonoff Basic (oświetlenie)
1 x Sonoff SV (oświetlenie)
1 x Sonoff 4CH Pro (podlewanie)
1 x Sonoff 4CH (różne graty)
3 x Sonoff SV (brama wjazdowa, garażowa i furtka)
2 x Sonoff Basic (oświetlenie)
1 x Sonoff SV (oświetlenie)
1 x Sonoff 4CH Pro (podlewanie)
1 x Sonoff 4CH (różne graty)