Jaki sterownik do elektromagnesu przy furtce ?

Paquito
Posty: 27
Rejestracja: czw sty 19, 2023 8:55 am

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za duże zaangażowanie i pomoc przy moim problemie z podłączeniem sterownika do furtki.
Mam zamiar na jednym SBW podłaczyć bramę i furtkę.
W oparciu o wczorajszy schemat wykonałem taki łączny, uwzględniający automat do bramy (Ecostar Portronic S400)
(tutaj opisany: viewtopic.php?t=12320 ), uprzejmie proszę o zweryfikowanie w wolnej chwili, czy dobrze wszystko teraz rozumiem. Ta zworka na automacie bramy pomiędzy pinami .5 a 24V - czy to jest prawidłowo no i cała reszta ?
Załączniki
podłaczenie furtka i brama.jpeg
podłaczenie furtka i brama.jpeg (445.35 KiB) Przejrzano 183 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Jeśli chcesz podłączyć razem z bramą to podłącz tak jak poniżej na "schemacie".
To co narysowałeś spowodowałoby pomieszanie potencjałów to raz, a dwa to pod 21 podłączyłeś czerwony co mogłoby być fatalne w skutkach.
Upewnij się, że na .6, .5, .8 nie jest nic podłączone.
Załączniki
Paquito2.png
Paquito2.png (1.87 MiB) Przejrzano 168 razy
Paquito
Posty: 27
Rejestracja: czw sty 19, 2023 8:55 am

Czujnik zamknięcia bramy, pin IN 2 - pusty zostaje ??
W automacie bramy piny .6, .5, .8 mam puste, nic nie jest podpięte do nich.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Paquito pisze: śr sty 25, 2023 1:10 pm Czujnik zamknięcia bramy, pin IN 2 - pusty zostaje ??
Tak
Paquito
Posty: 27
Rejestracja: czw sty 19, 2023 8:55 am

Podłączone. Działa świetnie!!! Pokazuje również czy brama otwarta czy zamknięta. Raz jeszcze dziękuję za cierpliwość i wsparcie.