Sonoff Basic z DS18B20 co kilka dni skoki do 25 stopni

maniek1994
Posty: 23
Rejestracja: sob paź 02, 2021 9:54 am

Witajcie,

mam problem z jednym Sonoffem.Mianowicie dorzuciłem do niego 1x DS18B20 oczywiście z rezystorem 4.7K między 3.3V a RX.Odczyty co kilka dni wskakują na 25 stopni (na kilka minut)
Co może być przyczyną ? Uszkodzony DS18B20 ?

Z góry dziękuje za odpowiedź.
Załączniki
Zrzut ekranu 2023-02-5 o 23.08.16.png
Zrzut ekranu 2023-02-5 o 23.08.16.png (244.05 KiB) Przejrzano 866 razy
Awatar użytkownika
YoMan
Posty: 2250
Rejestracja: czw kwie 30, 2020 5:18 pm
Lokalizacja: Częstochowa

albo trefny DS albo zakłócenia na przewodzie (indukcja). Możesz spróbować zmniejszyć rezystor.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
Kopia27
Posty: 8
Rejestracja: wt cze 07, 2022 4:04 pm

Miałem podobnie na Basic z dwoma d18b20. Pomogło ponowne wgranie softu.
Wmaker
Posty: 6
Rejestracja: pt mar 18, 2022 7:57 pm

Mam podobne skoki odczytów temperatury w zamkniętym pomieszczeniu na Sonoff Basic z DS18B20 w wersji beznapięciowej.
Załączniki
Error Sonoff.png
Error Sonoff.png (25.41 KiB) Przejrzano 594 razy
Wmaker
Posty: 6
Rejestracja: pt mar 18, 2022 7:57 pm

Kopia27 pisze: pt lut 17, 2023 7:17 pm Miałem podobnie na Basic z dwoma d18b20. Pomogło ponowne wgranie softu.
Przepraszam za pytanie o podstawy :) ...
...Czy można do Sonoff Basic wgrać/aktualizować soft bezprzewodowo, via wifi?
Awatar użytkownika
Duch__
Posty: 1779
Rejestracja: śr sie 24, 2016 7:26 pm
Lokalizacja: Opole

Tak.

Co do 25 stopni to macie trefne ds18b20. Możecie podać numery seryjne tych czujników żeby sprawdzić czy są podróbkami?
Obrazek
Wmaker
Posty: 6
Rejestracja: pt mar 18, 2022 7:57 pm

Duch__ pisze: czw paź 19, 2023 6:02 am Tak.

Co do 25 stopni to macie trefne ds18b20. Możecie podać numery seryjne tych czujników żeby sprawdzić czy są podróbkami?
Sterownik z czujnikami w komplecie kupiłem na Alle.. w marcu 2022 i czujniki są w tulejach (pewnie zalane klejem), jak dorwę nowe to zajrzę do środka. Za opcją softu przemawia to że "odchyłki" występują jednoczesne na obu sensorach. :?
W takim razie grzebać w sofcie czy wstrzymać się do wymiany czujnika?
Załączniki
T2.png
T2.png (26.85 KiB) Przejrzano 537 razy
T1.png
T1.png (25.41 KiB) Przejrzano 537 razy
Awatar użytkownika
Duch__
Posty: 1779
Rejestracja: śr sie 24, 2016 7:26 pm
Lokalizacja: Opole

Numery seryjne zaszyte sa w czujniku, a nie na czujniku.

Jak długie kable? Jaka wartość rezystora pull up?
Obrazek
Wmaker
Posty: 6
Rejestracja: pt mar 18, 2022 7:57 pm

Numery czujników:
28d601f4b1210615
28ca3abdb12106b4
więc podróbki? - brak 2 zer na 13 i 14
Kable 1m
opornik 4,7 kOhms 1%
Ostatnio zmieniony pn gru 25, 2023 8:41 pm przez Wmaker, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
YoMan
Posty: 2250
Rejestracja: czw kwie 30, 2020 5:18 pm
Lokalizacja: Częstochowa

Wmaker pisze: pn gru 25, 2023 12:19 pm opornik 1100 MOhms 5%
Trochę dużo. Powinno byc 4,7k lub troche mniej
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomoc”