SBW-02 + Nice Hopp

rambos8
Posty: 2
Rejestracja: czw wrz 08, 2022 7:23 am

Hej.
Chce podlaczyc SBW-02 do napedu Nice Hopp.
Przejrzałem poprzednie tematy i w zał. narysowałem - jest ok? Żeby niczego nie spalić :P
Z góry dziekuje.
Załączniki
sbw02.jpg
sbw02.jpg (755.33 KiB) Przejrzano 506 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Teoretycznie jest to poprawne podłączenie.
Możesz spróbować wykorzystać wyjście ELS jako czujnik otwarcia. W tym celu musiałbyś ustawić funkcję L5 poziomu pierwszego na ON i sprawdzić multimetrem jak ELS się zachowuje. Jeśli Pojawi się tam napięcie w zależności czy brama jest otwarta czy zamknięta ( i utrzyma przez dłuższą chwilę po zatrzymaniu bramy) to możesz podłączyć IN1 pod jeden z zacisków ELS. Jeśli nie to pozostanie podłączenie kontaktronu (np. Satel B3) pod A1 i IN1.
rambos8
Posty: 2
Rejestracja: czw wrz 08, 2022 7:23 am

pzygmunt pisze: czw wrz 08, 2022 8:44 am Teoretycznie jest to poprawne podłączenie.
Możesz spróbować wykorzystać wyjście ELS jako czujnik otwarcia. W tym celu musiałbyś ustawić funkcję L5 poziomu pierwszego na ON i sprawdzić multimetrem jak ELS się zachowuje. Jeśli Pojawi się tam napięcie w zależności czy brama jest otwarta czy zamknięta ( i utrzyma przez dłuższą chwilę po zatrzymaniu bramy) to możesz podłączyć IN1 pod jeden z zacisków ELS. Jeśli nie to pozostanie podłączenie kontaktronu (np. Satel B3) pod A1 i IN1.
Dziekuje za odpowiedz. Na razie nie potrzebuje informacji czy jest otwarta/zamknieta bo bede to tylko uzywal od czasu do czasu z telefonu jak nie bedzie pod reka pilota.
Z czasem moze z tym powalcze.
Pzdr
marekkas
Posty: 1
Rejestracja: sob kwie 01, 2023 5:15 pm

pzygmunt pisze: czw wrz 08, 2022 8:44 am Teoretycznie jest to poprawne podłączenie.
Możesz spróbować wykorzystać wyjście ELS jako czujnik otwarcia. W tym celu musiałbyś ustawić funkcję L5 poziomu pierwszego na ON i sprawdzić multimetrem jak ELS się zachowuje. Jeśli Pojawi się tam napięcie w zależności czy brama jest otwarta czy zamknięta ( i utrzyma przez dłuższą chwilę po zatrzymaniu bramy) to możesz podłączyć IN1 pod jeden z zacisków ELS. Jeśli nie to pozostanie podłączenie kontaktronu (np. Satel B3) pod A1 i IN1.
pod ELS nie da rady, próbowałem. Opisz dokładnie sposób z kontaktronem,a nie można zastosować zwykłego przekaźnika?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Podłącz multimetr pod ELS i opisz jak się zachowuje przy otwartej i zamkniętej bramie.