Centrala sterująca V2 CITY 7

Krzysiu
Posty: 8
Rejestracja: pt maja 26, 2023 8:56 pm

Witam, ktoś wie jak podłączyć SBW-01 SUPLA do powyżej centrali. W moim przypadku jest 1 siłownik.
Załączniki
obraz_2023-05-26_230528681.png
obraz_2023-05-26_230528681.png (189.59 KiB) Przejrzano 505 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

A1 - L9
A2 - L10
11 - L8
14 - L3

A2 i IN1/2 pod zewnętrzny kontaktron.
Krzysiu
Posty: 8
Rejestracja: pt maja 26, 2023 8:56 pm

Witam, podłączyłem według twojego schematu i chciałem dodać urządzenie w aplikacji ale coś nie działa wyskakuje poniższy komunikat
Załączniki
Screenshot_20230531-185754.png
Screenshot_20230531-185754.png (43.5 KiB) Przejrzano 429 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Ooo tego komunikatu jeszcze nikt nie zgłaszał.
Którą wersję aplikacji masz ?
Czy hasło jest uzupełnione ?
Czy nazwa sieci wifi jest uzupełniona ?
Czy w ustawieniach konta adres serwera jest uzupełniony ?
Krzysiu
Posty: 8
Rejestracja: pt maja 26, 2023 8:56 pm

Tak wszystko uzupełniałem nr serwera chyba podałem 13 jeśli to ma znaczenie
Krzysiu
Posty: 8
Rejestracja: pt maja 26, 2023 8:56 pm

Poniżej screen
Załączniki
Screenshot_20230531-210140.png
Screenshot_20230531-210140.png (102.8 KiB) Przejrzano 402 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

To były pytania do aplikacji. Zmodyfikowałem Twój screen maskując adres email. Dla tego adresu właściwy serwer to svr98.supla.org
Przestaw od razu "Firmware update" na YES"
Krzysiu
Posty: 8
Rejestracja: pt maja 26, 2023 8:56 pm

Ok, w aplikacji pojawiła się ikoną bramy i gdy klikam otwórz/zamknij słyszę jak przekaźnik dostaje informacje, ale brama nie reaguje, jutro jeszcze sprawdzę połączenie i dam znać.
Krzysiu
Posty: 8
Rejestracja: pt maja 26, 2023 8:56 pm

Witam podłączyłem według schematu poniżej zdjęcia kabel żółto/zielony oznaczony jako nr 4. A brama nie reaguje o co chodzi
Załączniki
IMG_20230601_173827_632.jpg
IMG_20230601_173827_632.jpg (3.75 MiB) Przejrzano 359 razy
IMG_20230601_173943_781.jpg
IMG_20230601_173943_781.jpg (3.51 MiB) Przejrzano 359 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18284
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

ODłącz wszystko od L8 i L3, a następnie ręcznie na chwilę zewrzyj te styki. Obserwuj czy wtedy brama ruszy.
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-01”