Problem z działaniem (zliczaniem impulsów) przez LIW-01

Jaq
Posts: 8
Joined: Sat Feb 19, 2022 4:25 pm

Post

Dzień dobry,
proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z działaniem (zliczaniem impulsów) przez LIW-01.

P.S. Zaznaczam, że jestem laikiem :roll:

Zamontowałem podlicznik LEM-04 i połączyłem z nim LIW-01. Zakładam, że podłączenie jest wykonane prawidłowo (montował elektryk); parametry typu ilość impulsów na kWh zostały wpisane na koncie Supli.

Niestety, LIW-01 nie pokazuje/nie zlicza impulsów (w aplikacji nie ma danych do wykresów).
- Próbowałem zamieniać zasilacz LIWa z transformatorowego na elektroniczny.
- Parokrotnie resetowałem urządzenie, przywracałem też do ustawień fabrycznych.
- Wyłączałem też buforowanie w urządzeniu.

Nic nie pomogło :| Będę wdzięczny za sugestie.

Jacek
User avatar
pzygmunt
Posts: 18354
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Czy miga czerwona dioda w LIW w momencie wygenerowania przez podlicznik ?
Wskaż producenta i model podlicznika.
Jaq
Posts: 8
Joined: Sat Feb 19, 2022 4:25 pm

Post

Dioda na LIW nie świeci w ogóle na czerwono, jedynie zielonym kolorem. Sam się dziwiłem, że urządzenie nie posiada funkcji, która pokazywałby impuls. W różnych wersjach instrukcji nie znalazłem informacji o sygnalizacji na czerwono. Ale rozumiem, że jednak powinna mrugać na czerwono? :)

Podlicznik specjalnie zakupiłem również z firmy Zamel - myślałem, że właśnie dzięki temu uniknę problemów. Jest to Zamel LEM-04.
User avatar
pzygmunt
Posts: 18354
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Ta zielona powinna też migać na czerwono. Zamień miejscami przewody, które idą do wejścia impulsowego.
Jaq
Posts: 8
Joined: Sat Feb 19, 2022 4:25 pm

Post

Niestety, nie pomogło 😐
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4011
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

Odłącz przewody od LEM i zwieraj je na chwilkę. Przy zetknięciu przewodów ze sobą powinna mignąć dioda w kolorze czerwonym.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Jaq
Posts: 8
Joined: Sat Feb 19, 2022 4:25 pm

Post

Faktycznie, w tym momencie dioda zaświeciła na czerwono. Po ponownym podłączeniu do LIW jest po staremu - świeci jedynie na zielono.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4011
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

To coś jest nie tak z LEM-04. Nie wysyła impulsów. A na LEM miga dioda?
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Jaq
Posts: 8
Joined: Sat Feb 19, 2022 4:25 pm

Post

Tak, na LEM miga czerwona i pokazuje zużycie na wyświetlaczu.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4011
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

To już musi się wypowiedzieć Mirek z Zamela.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl