Witajcie
Chciałbym przedstawić moje najnowsze dzieło
Namówiony przez kolegów z forum , nabyłem i zmodyfikowałem czujnik jakości powietrza z Ikeii o nazwie VINDRIKTNING PM2.5
Modyfikacja polega na wmontowaniu modułu wemos d1 mini i odczytywaniu danych z oryginalnej elektroniki czujnika nadawanych po rs'ie wraz z opcjonalnym czujnikiem ds18b20, bme280, sht3x lub nawet bh1750
Oprogramowanie oparte jest na wcześniejszych wersjach GUI-Generic, które zostało odpowiednio zmodyfikowane a pewne jego funkcje zostały zablokowane jak np sterowanie przekaźnikami, roletami, LEDami .
Dane z czujnika wyświetlane w aplikacji podawane są w kanale wilgotności i przedstawiają wartość w μg/m³
Więcej informacji na moim GitHub'ie https://github.com/shimano73/SUPLA-IKEA-VINDRIKTNING gdzie znajdziecie pliki źródłowe i plik bin.
Zapraszam do testowania i komentowania
Czujnik jakości powietrza IKEA + Supla
- Załączniki
-
- IMG_6399.PNG (88.51 KiB) Przejrzano 4631 razy
-
- Bez tytułu.png (417.95 KiB) Przejrzano 4631 razy
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
@radzik_r na githubie @shimano83 masz więcej informacji (link w opisie):
https://github.com/shimano73/SUPLA-IKEA-VINDRIKTNING
■Rpi4(m.2) Supla Cloud, Scripts ■Rpi3(sd) SD: 6x MI ATC, 1x W.S.
ROLETY_V3 x12 ■SWITCH_DUAL x4 ■GATE_MODULE_V3 x1 ■SOCKET_SSR x1 ■SMOKE_MODULE x1
SONOFF_TOUCH x4 ■YUNSCHAN x1 ■STAITCASE_DIMMER x1 ■MEW-01 x2 ■mROW-02 x1 ■LEW-01 x1
POW_R2 x2 ■SP111 x3
ROLETY_V3 x12 ■SWITCH_DUAL x4 ■GATE_MODULE_V3 x1 ■SOCKET_SSR x1 ■SMOKE_MODULE x1
SONOFF_TOUCH x4 ■YUNSCHAN x1 ■STAITCASE_DIMMER x1 ■MEW-01 x2 ■mROW-02 x1 ■LEW-01 x1
POW_R2 x2 ■SP111 x3
a co to za czujnik z IKEA z pomiarem temperatury i wilgotności?
https://gui-generic-builder.supla.io/
Co więcej napisać, wemos komunikuje się z elektroniką czujnika po rs'ie , a konkretnie , czujnik tylko wypluwa dane z siebie więc wykorzystujemy tylko 1 linie danych , choć w programie musimy przypisać gpio dla rx i tx.
Na podstawie kanału czujnika wilgotności stworzyłem bibliotekę do odczytu danych za pomocą "software serial".
Modyfikując GUI-Generic a przy tym blokując nie potrzebne funkcje , napisałem sofcik który umożliwia komunikacje i ustawienia.
Soft umożliwią wybranie dowolnego gpio dla czujnika powietrza oraz istnieje możliwość dodanie dowolnego czujnika np ds'a, bme czy sht3X a nawet bh1750.
Na podstawie kanału czujnika wilgotności stworzyłem bibliotekę do odczytu danych za pomocą "software serial".
Modyfikując GUI-Generic a przy tym blokując nie potrzebne funkcje , napisałem sofcik który umożliwia komunikacje i ustawienia.
Soft umożliwią wybranie dowolnego gpio dla czujnika powietrza oraz istnieje możliwość dodanie dowolnego czujnika np ds'a, bme czy sht3X a nawet bh1750.
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Nie zastanawiaj się tylko to zrób , będziesz beta testerem
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
- klimasstudio
- Posty: 1115
- Rejestracja: śr sie 28, 2019 9:35 pm
- Lokalizacja: localhost
- Kontakt:
Wyeksponuj do tego diody to sąsiedzi spojrzą za okno lub na Twoje okno i będą widzieć czy powietrze na dworzu jest Okey
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Druk 3D - > https://klimastech.eu.org/druk-3d
Druk 3D - > https://klimastech.eu.org/druk-3d