Witam, proszę o pomoc w podłączeniu napędu Roger C40 do przekaźnika SBW-01 i osobnego czujnika otwarcia bramy garażowej.
Załączniki
C40+SBW-01.jpg
C40+SBW-01.jpg (215.55 KiB) Przejrzano 407 razy
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

A2 - +24V
A1 - COM
11 - COM
14 - PP
A2 - 1 krańcówka
IN1 - 2 krańcówka

Schemat:
ROGER-C40.jpg
ROGER-C40.jpg (229.66 KiB) Przejrzano 397 razy
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
bobi
Posty: 3
Rejestracja: pn maja 16, 2022 5:33 pm

Bardzo dziękuję, wszystko działa jak należy.
W przyszłym miesiącu będę chciał podłączyć bramę rozsuwaną z napędem ROGER B70/1DC i wykorzystać istniejące krańcówki bramy.
Czy w tym przypadku zakupić również SBW-01 czy lepiej SBW-02 ?
Będę mógł liczyć na wsparcie przy schemacie podłączenia ?

Pozdrawiam serdecznie
R
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

SBW-02 to nowszy produkt. Jest bardziej uniwersalny i przede wszystkim tańszy.