Sterowanie bojlerem elektrycznym
-
- Posty: 29
- Rejestracja: sob sie 08, 2020 4:47 pm
Witam chce zamontowac sonoffa z czujnikiem temperatury do wlaczania i wylaczania bojlera do wody, czy mozna tak ustawic aby bojler po wlaczenie z apki dzialal np ze jak temperatura spadnie poniżej 40stopni to sie wlaczy a jak osiagnie 60 sie wylaczy i dopiero zalaczy po spadnieciu ponizej 40stopni?
Ja bym nie proponował, ja radziłbym zostawić oryginalny termostat będzie bezpieczniej . Jeśli już chcesz suplować bojler zrób coś na podobieństwo mojej instalacji, a mianowicie u mnie jest sterownik który daje zezwolenie na grzanie a dodatkowo mierzy w nim temperaturę. Mierzy ale nie reguluje od tego jest oryginalny termostat. Zamontowałem takie coś aby bojler załączał się tylko w taryfie nocnej a teraz również gdy FV generuje powyżej 2500W bo taką grzałkę 3 fazową mam w swoim bojlerze. Kiedyś zainstaluję MEW-01 do głównej rozdzielni i z niego będzie szła informacja czy jest produkcja czy nie . Zastąpienie oryginalnego termostatu jakimś DIY niesie za sobą niebezpieczeństwo przegrzania lub nawet wybuchu bojlera a przynajmniej zalania jeśli zawór bezpieczeństwa zadziała. Z ekonomicznego punktu widzenia podgrzewanie wody z gdy bardzo ostygnie nie jest dobrym pomysłem , lepiej aby się częściej załączał na chwilkę niż raz a dłużej.
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
Wezmę udział w Supla Offline Party 2024
-
- Posty: 29
- Rejestracja: sob sie 08, 2020 4:47 pm
Czyli kolego nie kombinowac tylko kupic sonoffa z czujnikiem temperatury , temperature ustawic na grzałce i tylko wlaczac lub wyłączać bojler??
Zamontuj sonoff i nie kombinuj. Bojler ma termostat i jeśli się nagrzeje na full to sam się wyłączy. Ja mam to zrobione tak sonoff --->>> stycznik >>>> bojler. U mnie bojler potrzebuje 2 godz żeby nagrzać się na max więc ustawiam na 2h włączam z supli i po 2h sonoff wyłącza bojler jeśli elektronika by zawiodła i sonoff nie wyłączył by po 2h bojlera to i tak sam się wyłączy ponieważ termostat pilnuje tego.
Mam to 3 lata i chodzi bez zarzutu i jest bezpieczne.
Mam to 3 lata i chodzi bez zarzutu i jest bezpieczne.
I have several worked for a long time without any problem.
They are connected in front of the original thermostat so it is totally safe.
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
Termoregulator dodatkowo powinien być wspierany drugim zabezpieczeniem (przeważnie ogranicznikiem bimetalicznym), zagotowanie wody w termie elektrycznej - bardzo niebezpieczna sytuacja dla użytkownika, zwłaszcza jak się ma mniejsze dzieci i armaturę bez termostatów.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
Odnośnie armatury bez termostatów - to ryzyko można wyeliminować poprzed podłączenie trójdrożnego zaworu termostatycznego na wyjściu z bojlera. Wtedy można sobie usatwić aby niezależnie od temperatury w zasobniku, na wyjściu zawsze było np. 40-45 stopni.MadOnion78 pisze: ↑czw maja 26, 2022 8:30 am Termoregulator dodatkowo powinien być wspierany drugim zabezpieczeniem (przeważnie ogranicznikiem bimetalicznym), zagotowanie wody w termie elektrycznej - bardzo niebezpieczna sytuacja dla użytkownika, zwłaszcza jak się ma mniejsze dzieci i armaturę bez termostatów.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2