cześć
Mam dwa pytania - pewnie dla większości z Was banalne.
1. Chciałbym za pomocą ROW-01 sterować gniazdkiem. Czy może mi ktoś łopatologicznie napisać albo powiedzieć gdzie o tym przeczytać. Jak podłączyć do ROW-01 gniazdko? Czy można (jak?) podłączyć gniazdko tak aby domyślnie było włączone?
2. Czy można (jak) podłączyć przycisk dzwonkowy tak aby włączał gniazdko?
pozdrawiam -- Krzysiek
ROW-01 "zawsze włączony" - pytania początkującego
-
- Posts: 18354
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
1. Podeślij zdjęcie gniazdka tak aby było widać przewody to Ci rozrysuję jak to podłączyć. Jeśli włączysz ROW to będzie zawsze włączone nawet jeśli utraci zasilanie. Jeśli wyłączysz to będzie zawsze wyłączone.
2. Możesz podłączyć przycisk dzwonkowy albo bezpośrednio do ROW, albo możesz użyć dodatkowego modułu RNW-01 jeśli przycisk jest oddalony od ROW na tyle, że nie możesz poprowadzić przewodów.
2. Możesz podłączyć przycisk dzwonkowy albo bezpośrednio do ROW, albo możesz użyć dodatkowego modułu RNW-01 jeśli przycisk jest oddalony od ROW na tyle, że nie możesz poprowadzić przewodów.
-
- Posts: 17
- Joined: Thu Feb 10, 2022 10:31 pm
Dzięki za odpowiedź.
> 1. Podeślij zdjęcie gniazdka tak aby było widać przewody to Ci rozrysuję jak to podłączyć. Jeśli włączysz ROW to będzie zawsze włączone nawet jeśli utraci zasilanie. Jeśli wyłączysz to będzie zawsze wyłączone.
To instalacja, która jest dopiero w planach daj mi proszę wzór podłączenia gniazdka - tak wtedy zrobię u siebie.
> 1. Podeślij zdjęcie gniazdka tak aby było widać przewody to Ci rozrysuję jak to podłączyć. Jeśli włączysz ROW to będzie zawsze włączone nawet jeśli utraci zasilanie. Jeśli wyłączysz to będzie zawsze wyłączone.
To instalacja, która jest dopiero w planach daj mi proszę wzór podłączenia gniazdka - tak wtedy zrobię u siebie.
-
- Posts: 18354
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
-
- Posts: 17
- Joined: Thu Feb 10, 2022 10:31 pm
Dziękuję. Chyba jestem stary, nie pomyślałem żeby szukać instrukcji na YT...
-
- Posts: 962
- Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Do gniazdka pomyśl nad zastosowaniem ROW-16A .
Cbyba że ROW-01 + przekaźnik o moncniejszych torach prądowych.
Cbyba że ROW-01 + przekaźnik o moncniejszych torach prądowych.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023