Od grudnia 2021 miałem zamontowany moduł Shelly 1L z kondensatorem do ledowe. Dzisiejszej nocy zaobserwowałem mignięcia raz na kilka minut... z czasem coraz to częściej. Przed demontażem modulu już migotanie przerodziło się w stroboskop.
Po załączeniu światła z przycisku lub z aplikacji światło paliło się poprawnie.
Jak pozbyć się tego problemu ? Wymiana kondensatora ?
Czy uszkodzony moduł zasilania ?
Soft to najnowszy GG 4.20.12
Mrugające światło
-
- Posts: 491
- Joined: Mon Jan 27, 2020 11:33 am
4xShelly 1, Shelly 1L, 2xShelly 2.5, Sonoff T3, 2xSonoff Basic R2, 4xNeo 16A
-
- Posts: 1976
- Joined: Sun Feb 28, 2016 12:27 pm
- Location: Orzesze
Czy przypadkiem przycisk nie jest podświetlany , jeśli tak to je usuń. Upewnij się że moduł rozłącza fazę a nie neutralny . Nie bardzo rozumiem " z kondensatorem do ledowe" . Czasami zdarza się że małej mocy żarówki ledowe migają po wyłączeniu , wówczas należy wpiąć równolegle z nią kondensator 100nF/ 275V.