Mrugające światło

local
Posty: 491
Rejestracja: pn sty 27, 2020 11:33 am

Od grudnia 2021 miałem zamontowany moduł Shelly 1L z kondensatorem do ledowe. Dzisiejszej nocy zaobserwowałem mignięcia raz na kilka minut... z czasem coraz to częściej. Przed demontażem modulu już migotanie przerodziło się w stroboskop.
Po załączeniu światła z przycisku lub z aplikacji światło paliło się poprawnie.
Jak pozbyć się tego problemu ? Wymiana kondensatora ?
Czy uszkodzony moduł zasilania ?
Soft to najnowszy GG 4.20.12
4xShelly 1, Shelly 1L, 2xShelly 2.5, Sonoff T3, 2xSonoff Basic R2, 4xNeo 16A
Awatar użytkownika
shimano73
Posty: 1972
Rejestracja: ndz lut 28, 2016 12:27 pm
Lokalizacja: Orzesze
Kontakt:

Czy przypadkiem przycisk nie jest podświetlany , jeśli tak to je usuń. Upewnij się że moduł rozłącza fazę a nie neutralny . Nie bardzo rozumiem " z kondensatorem do ledowe" . Czasami zdarza się że małej mocy żarówki ledowe migają po wyłączeniu , wówczas należy wpiąć równolegle z nią kondensator 100nF/ 275V.
W elektronice jak nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o zasilanie

Wezmę udział w Supla Offline Party 2024 :)
ODPOWIEDZ

Wróć do „Pomoc”