licznik energii PZEM-004t pomiar offline

przemek_maly
Posty: 16
Rejestracja: sob gru 26, 2020 10:05 am

Dziś ustaliłem z tatą, bo u niego robię tą instrukcję, że ustawimy ripiter wifi w miejscu gdzie esp będzie miało dobry sygnał.

Większy problem zrobił się z pomiarem u mnie.
Zawiesza się pomiar energii i wszystkie niezbędne dla mnie parametry nie są wyświetlane takie jak aktualnie pobierana moc....

Gdzie szukać problemu? W supla.org widzę że moduł jest połączony.
Po resecie esp zużyta energia jest prawidłowo wyswietlana.
Załączniki
A54A5278-577A-4331-876D-2A939DFEB207.jpeg
A54A5278-577A-4331-876D-2A939DFEB207.jpeg (213.71 KiB) Przejrzano 442 razy
D3F448EB-961E-46A9-AAB6-219C95A1AAFA.png
D3F448EB-961E-46A9-AAB6-219C95A1AAFA.png (179.34 KiB) Przejrzano 442 razy
Robyn212
Posty: 17
Rejestracja: czw lis 25, 2021 3:19 pm

Ja też tak miałem niedawno. PZEM podłączony pod wemosa mini, po zmontowaniu wszystkiego odpaliłem i przez kilkanaście pierwszych minut było ok i nagle pokazuje tylko natężenie. Po restarcie było przez kilka minut dobrze i znowu zwiecha. Ponowny restart i na razie działa bez problemu. Raczej to nie była wina wemosa bo mam do niego podłączony również DS18B20 i on pokazywał temp. cały czas. Inna sprawa, że czasami zrywa mi połączenie po wifi z wemosem i też nie wiem czemu, może wadliwy wemos, siła sygnału WIFI na poziomie 30%.
piotrekk
Posty: 133
Rejestracja: czw wrz 19, 2019 7:12 am

jaka wersja firmware?
czy w przypadku braku pomiarów jak zalogujesz się do modułu po adresie ip widzisz pomiary prawidłowe?
rfal@wp.pl
Posty: 1
Rejestracja: ndz sty 22, 2023 6:40 pm

Cześć. Dołączę się w temacie. Mam PZEM skomunikowany z Supla przez Sonoff. Pytanie jest takie dlaczego wspolczynnik mocy waha się w tak dziwnych wartościach jak 0.6? Powinien być około 0.9. Jest możliwość jego zmiany? Pomiar mocy czynnej jest błędny z takim współczynnikiem.

Pozdrawiam Rafał
Załączniki
Screenshot_20230122_194853_SUPLA.jpg
Screenshot_20230122_194853_SUPLA.jpg (201.53 KiB) Przejrzano 276 razy
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

PZEM przekazuje takie dane do ESP i soft ESP nie ma na to wpływu. Skąd jesteś pewien, że współczynnik mocy w Twojej instalacji w miejscu montażu PZEM jest inny niż wskazywany przez PZEM?
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robyn212
Posty: 17
Rejestracja: czw lis 25, 2021 3:19 pm

przemek_maly pisze: wt paź 04, 2022 7:59 am Dziś ustaliłem z tatą, bo u niego robię tą instrukcję, że ustawimy ripiter wifi w miejscu gdzie esp będzie miało dobry sygnał.

Większy problem zrobił się z pomiarem u mnie.
Zawiesza się pomiar energii i wszystkie niezbędne dla mnie parametry nie są wyświetlane takie jak aktualnie pobierana moc....

Gdzie szukać problemu? W supla.org widzę że moduł jest połączony.
Po resecie esp zużyta energia jest prawidłowo wyswietlana.
Poradziłeś sobie z problemem. U mnie nadal się wiesza po zaniku napiecia.