Jak uzyskać status bramy dla napędu BFT BOTTICELLI SMART 850

lagozada
Posty: 5
Rejestracja: pn paź 03, 2022 10:14 am

Cześć, prośba o pomoc w podłączeniu SBW-02 w celu uzyskania statusu bramy (otwarcia/zamknięcia) dla napędu garażowego BFT BOTTICELLI SMART 850 . SBW-02 jest już podłączone do napędu w celu realizacji funkcji otwarcia/ zamknięcia.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Załączniki
BFT BOTTICELLI SMART 850.png
BFT BOTTICELLI SMART 850.png (131.61 KiB) Przejrzano 346 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

A1 - 51
A2 - 50
11 - 60
14 - 61

Opcjonalnie funkcja furtki:
21 - 60
24 - 62
Przy zmianie funkcji otwierania bramy na funkcję furtki na cloud.supla.org należy ustawić czas załączenia przekaźnika na 0.5 - 1 sek.

Czujnik otwarcia:
A1 - 26
IN1/2 - 27
Należy się upewnić, że wcześniej nie było tam nic innego podłączone. AUX musi być ustawione jako SCA.
lagozada
Posty: 5
Rejestracja: pn paź 03, 2022 10:14 am

Dziękuje. Jestem pod wrażeniem tak szybkiej odpowiedzi :!: .
Do realizacji funkcji czujnika otwarcia nie potrzebuje podłączenia kontaktronu np. SATEL?
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18277
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Możesz spróbować wykorzystać wyjście AUX/SCA.
lagozada
Posty: 5
Rejestracja: pn paź 03, 2022 10:14 am

Dziękuje za pomoc.
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-02”