Wsparcie dla licznika energii z serii SDM72 SDM120 SDM220 SDM230 SDM630 DDM18SD

krycha88
Posts: 5208
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

Na szybko sprawdziłem i ten licznik nie ma podziału na fazy dla tych parametrów. A ja odczytuje rejestry z podziałem na fazy jak to jest dla licznika sdm630. Poprawcie mnie jeżeli się mylę
https://gui-generic-builder.supla.io/
greg_66
Posts: 87
Joined: Sun Mar 08, 2020 12:47 pm

Post

krycha88 wrote: Thu Mar 16, 2023 4:56 pm Na szybko sprawdziłem i ten licznik nie ma podziału na fazy dla tych parametrów. A ja odczytuje rejestry z podziałem na fazy jak to jest dla licznika sdm630. Poprawcie mnie jeżeli się mylę
Jak to sprawdzić ?
SDM72DM-V2 (2).en.pl.pdf
Chyba masz rację...-napięcie, prąd, moc czynną i bierną pokazuje z podziałem na fazy, a energię pobraną i oddaną razem..


Wgrałem na próbę jakąś tasmote, w prawdzie nie ma co porównywać do supli...ale energie pokazuje.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by greg_66 on Thu Mar 16, 2023 9:26 pm, edited 1 time in total.
krycha88
Posts: 5208
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

Pokazuje bo odczytują wartość całkowitą dla faz.
https://gui-generic-builder.supla.io/
greg_66
Posts: 87
Joined: Sun Mar 08, 2020 12:47 pm

Post

krycha88 wrote: Thu Mar 16, 2023 9:24 pm Pokazuje bo odczytują wartość całkowitą dla faz.
Ale można coś zrobić żeby pokazywało energię pobraną i oddaną ?
krycha88
Posts: 5208
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

Trzeba by tak odczytaną wartość z trzech faz wrzucić do odczytu do pierwszej fazy, wtedy dla pozostałych będziesz widział zero.
https://gui-generic-builder.supla.io/
greg_66
Posts: 87
Joined: Sun Mar 08, 2020 12:47 pm

Post

krycha88 wrote: Thu Mar 16, 2023 9:30 pm Trzeba by tak odczytaną wartość z trzech faz wrzucić do odczytu do pierwszej fazy, wtedy dla pozostałych będziesz widział zero.
Szkoda, ale dobre by było i to..
greg_66
Posts: 87
Joined: Sun Mar 08, 2020 12:47 pm

Post

krycha88 wrote: Thu Mar 16, 2023 9:30 pm Trzeba by tak odczytaną wartość z trzech faz wrzucić do odczytu do pierwszej fazy, wtedy dla pozostałych będziesz widział zero.
A można prosić żebyś coś takiego zrobił ?
krycha88
Posts: 5208
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am

Post

greg_66 wrote: Fri Mar 17, 2023 7:40 am A można prosić żebyś coś takiego zrobił ?
Aby rozwiązać ten problem musiałbym dodać listę liczników które są inaczej obsługiwane. Nie jest to zmiana na 5 min więc od ręki tego nie zrobię.
https://gui-generic-builder.supla.io/
greg_66
Posts: 87
Joined: Sun Mar 08, 2020 12:47 pm

Post

krycha88 wrote: Fri Mar 17, 2023 8:29 am
greg_66 wrote: Fri Mar 17, 2023 7:40 am A można prosić żebyś coś takiego zrobił ?
Aby rozwiązać ten problem musiałbym dodać listę liczników które są inaczej obsługiwane. Nie jest to zmiana na 5 min więc od ręki tego nie zrobię.
Oczywiście, rozumiem to.. czyli mogę oczekiwać, nie wyrzucać licznika... ;)
greg_66
Posts: 87
Joined: Sun Mar 08, 2020 12:47 pm

Post

krycha88 wrote: Fri Mar 17, 2023 8:29 am
greg_66 wrote: Fri Mar 17, 2023 7:40 am A można prosić żebyś coś takiego zrobił ?
Aby rozwiązać ten problem musiałbym dodać listę liczników które są inaczej obsługiwane. Nie jest to zmiana na 5 min więc od ręki tego nie zrobię.
Chciałbym się przypomnieć, bardzo proszę.

Return to “GUI Generic”