MEW-01 błędne wskazania jednej z faz

ravenq2015@gmail.com
Posty: 3
Rejestracja: ndz lis 27, 2022 8:40 am

MEW-01 pomimo zdjetego przekladnika z fazy nadal pokazuje pobieraną energię czynną i zwracanie tej energii do sieci czym to moze być spowodowane licznik zakupiony nowy nie posiadam fotowoltaiki
Mmof
Posty: 781
Rejestracja: ndz sty 26, 2020 5:49 pm

viewtopic.php?f=23&t=8692

Przeczytaj ten wątek.
ravenq2015@gmail.com
Posty: 3
Rejestracja: ndz lis 27, 2022 8:40 am

Dziękuję za info ale nie rozwiazuje to mojego problemu przekładniki dobrze założone a po zdjeciu calkowicie z przewodu fazowego dalej pokazuje pobieraną moc czynną zaznaczam że na tej fazie niemam nic wpięte w budynku jedynie hydrofor korzysta z niej sporadycznie.
Mmof
Posty: 781
Rejestracja: ndz sty 26, 2020 5:49 pm

A kolejność faz i przekładników jest napewno poprawna sprawdzałeś? Spróbuj zamienić przekładniki dodatkow możesz zamienić kolejności faz w mew-01.
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL MEW-01”