Nareszcie udało mi się zrobić ten poradnik. Przepraszam za opóźnienie.
https://youtu.be/a0715nCVcbo
THW-01 i dodatkowe termometry DS18B20
Pozdrawiam
Jakub
PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
Jakub
PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
Brawo. Bardzo fajny materiał.
Świetnie nagrane i zmontowane - profeskajaku2k pisze: ↑śr mar 29, 2023 5:05 pm Nareszcie udało mi się zrobić ten poradnik. Przepraszam za opóźnienie.
https://youtu.be/a0715nCVcbo
Jedna drobna uwaga:
https://youtu.be/a0715nCVcbo?t=257
Tutaj nie zaznaczamy termometrów, jako włączone. Kanały termometrów są zawsze dostępne (jak urządznenie się zaloguje do Clouda, to będzie je widać). Te przełączniki, które zaznaczyłeś, służą do resetowania przypisanego DS-a do kanału. Np. gdyby DS Ci sie zepsuł i chciałbyś wymienić, to trzeba skasować zapamiętany adres DS-a. Urządzenie po wykryciu nowego DS-a, wstawi go do pierwszego wolnego kanału.
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2
Dziękuję
W świetle podanego scenariusza wymiany DS-a uproszczenie polegające na nazwaniu resetu włączaniem nie jest chyba aż tak rażące - z wypowiedzi wynika, że trzeba zaznaczyć przycisk przed połączeniem DS-a...
Faktycznie, dziękuję za sprostowanie. Pochopnie założyłem, że przy pierwszym połączeniu trzeba aktywować połączenie (informacja o resecie jest faktycznie zamieszczona po lewej od przycisków).klew pisze: ↑śr mar 29, 2023 8:21 pm Jedna drobna uwaga:
https://youtu.be/a0715nCVcbo?t=257
Tutaj nie zaznaczamy termometrów, jako włączone. Kanały termometrów są zawsze dostępne (jak urządznenie się zaloguje do Clouda, to będzie je widać). Te przełączniki, które zaznaczyłeś, służą do resetowania przypisanego DS-a do kanału. Np. gdyby DS Ci sie zepsuł i chciałbyś wymienić, to trzeba skasować zapamiętany adres DS-a. Urządzenie po wykryciu nowego DS-a, wstawi go do pierwszego wolnego kanału.
W świetle podanego scenariusza wymiany DS-a uproszczenie polegające na nazwaniu resetu włączaniem nie jest chyba aż tak rażące - z wypowiedzi wynika, że trzeba zaznaczyć przycisk przed połączeniem DS-a...
Pozdrawiam
Jakub
PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
Jakub
PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
- Mirosław F.
- Posty: 1782
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Fajny tutorial. Kawał dobrej roboty. Znalazłem mały błąd.
- Załączniki
-
- Bez nazwy.png (978.11 KiB) Przejrzano 527 razy
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
- Mirosław F.
- Posty: 1782
- Rejestracja: wt sie 22, 2017 8:09 pm
- Lokalizacja: Pszczyna - ZAMEL
Jak już wspominałem, poradnik super. Poświęciłeś dużo czasu. Mega to doceniamy i chcemy przekazać Ci urządzenie Naszej produkcji z rodziny SUPLA. Wybierz sobie co chciałbyś otrzymać, a My to wyślemy. Prześlij mi informację wraz z danymi teleadresowymi na PW.jaku2k pisze: ↑śr mar 29, 2023 5:05 pm Nareszcie udało mi się zrobić ten poradnik. Przepraszam za opóźnienie.
https://youtu.be/a0715nCVcbo
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Miło mi, że materiał spotkał się z ciepłym przyjęciem. Dziękuję
Faktycznie, brakuje c. Do publikacji kolejnego filmu poprawię ten napis.
Pozdrawiam
Jakub
PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
Jakub
PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
Witam,
Na wstępie chciałbym pochwalić tutorial, z ktorego oczywiście korzystałem. Jednak w moim przypadku pojawił sie problem.
EDIT!
Rezystor 4.7K wpięty pomiędzy "data" a zasilanie naprawił wszystko. Wszystkie 4 czujniki działają i poprawiły się wartości temperatur.
Podłączyłem pod THW-01 4x czujnik DS18B20 kablem 3 x 0,75 (akurat taki miałem do dyspozycji i postanowilem zaryzykować z tym przekrojem).
W momencie, kiedy mam podpięte 3 czujniki, widzę wartości z czujników w aplikacji. W chwili podpięcia czwartego czujnika, wartości znikają. Nie ma znaczenia, który czujnik odłączę.
Na najdalszym czujniku(D) napięcie 3,26V (przewód "data" również 3,26V) mierzone przy 4 podpietych DS.
Odległości czujnikow od THW-01:
A. 6m
B. 8m
C. 10 m
D. 13m
W załączeniu przesyłam prowizoryczny rysunek w celu poglądowym. Połączenia za pomocą WAGO.
Dodam, że nie jestem zaawansowaną osobą z dziedziny elektroniki
Na wstępie chciałbym pochwalić tutorial, z ktorego oczywiście korzystałem. Jednak w moim przypadku pojawił sie problem.
EDIT!
Rezystor 4.7K wpięty pomiędzy "data" a zasilanie naprawił wszystko. Wszystkie 4 czujniki działają i poprawiły się wartości temperatur.
Podłączyłem pod THW-01 4x czujnik DS18B20 kablem 3 x 0,75 (akurat taki miałem do dyspozycji i postanowilem zaryzykować z tym przekrojem).
W momencie, kiedy mam podpięte 3 czujniki, widzę wartości z czujników w aplikacji. W chwili podpięcia czwartego czujnika, wartości znikają. Nie ma znaczenia, który czujnik odłączę.
Na najdalszym czujniku(D) napięcie 3,26V (przewód "data" również 3,26V) mierzone przy 4 podpietych DS.
Odległości czujnikow od THW-01:
A. 6m
B. 8m
C. 10 m
D. 13m
W załączeniu przesyłam prowizoryczny rysunek w celu poglądowym. Połączenia za pomocą WAGO.
Dodam, że nie jestem zaawansowaną osobą z dziedziny elektroniki