Automatyczna aktualizacja modułu

Awatar użytkownika
uchnast.michal
Posty: 1074
Rejestracja: wt cze 04, 2019 11:37 am

Istnieje możliwość by wywołać automatyczna aktualizację bez logowania do urządzenie, np. z poziomu cloud analogicznie do przycisku "Przełącz urządzenie w tryb konfiguracji"?
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Ja bym tutaj zakończył temat automatycznej aktualizacji i ograniczył tylko do błędów tej funkcjonalności. Do niczego wam się nie przyda aktualizacja jeżeli nie będzie rozwijany projektu GG ;)
https://gui-generic-builder.supla.io/
Awatar użytkownika
YoMan
Posty: 2250
Rejestracja: czw kwie 30, 2020 5:18 pm
Lokalizacja: Częstochowa

krycha88 pisze: czw sty 12, 2023 9:20 pm
YoMan pisze: czw sty 12, 2023 7:53 pm Przyznam się że trochę się boję ruszać moje kombajny. Ktoś próbował nowych aktualizacji na sprzętach z MCP23017? A co się stanie jak jakaś funkcja klęknie? Do tej pory wgrywałem poprzednia wygenerowana wersję a teraz nie będzie takiej opcji jeżeli poprzednia aktualizacja była automatem?
Testuj na innym module kopiując konfigurację jak będziesz zadowolony to wtedy aktualizuj docelowe urządzenie.
no niestety tego się obawiałem .... nie poszło, tj. nie wgrałem nawet nowej wersji: channel conflict.
Ale to chyba raczej nie wina nowych funkcjonalności tylko jakiejś zmiany kolejności kanałów, przynajmniej w cloudzie jeden z czujników wilgotności wskakuje mi przed dimmery, a w starej (4.17.17) był po nich. Muszę niestety przeklikać całe urządzenie ręcznie w cloudzie zanim się wezme za testy.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
Awatar użytkownika
YoMan
Posty: 2250
Rejestracja: czw kwie 30, 2020 5:18 pm
Lokalizacja: Częstochowa

pierwsza automatyczna aktualizacja poszła bezproblemowo :)

@krycha88 pytanie czy masz w planach przywrócenie feature'a, który przy MPX w kanale wilgotności pokazywał % zapełnienia a nie liczył 1cm=1% ?
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
lukasz06
Posty: 771
Rejestracja: ndz lip 17, 2022 6:53 pm

Witam. Po aktualizacji zmieniły się gpio przekaźnika i przycisku rolety. Trochę trwało zanim to ogarnąłem.
Awatar użytkownika
Hrumque
Posty: 275
Rejestracja: pn cze 27, 2022 10:11 am
Lokalizacja: Opole

krycha88 pisze: pn sty 16, 2023 7:49 pm Ja bym tutaj zakończył temat automatycznej aktualizacji i ograniczył tylko do błędów tej funkcjonalności. Do niczego wam się nie przyda aktualizacja jeżeli nie będzie rozwijany projektu GG ;)
chyba błąd wynalazłem - jeśli moduł aktualizowany jest na ESP8285, a nie 8266, i ma użyte GPIO specyficzne dla 8285 (np. Gpio9, Gpio10) - to akualizacja wywołując "generuj w builderze nowe firmware" nie przekazuje tego, że jest na 8285, generuje default dla 8266 - po czym oczywiście tracimy zestaw funkcjonalności - bo dla 8266 nie da się przypisać w GUI przycisków czy przekaźników dla (nieistniejących w 8266) gpio, więc te funkcje stają się "puste" - z przypisanym GPIO (bez numeru)

A co za tym idzie - moduł traci część konfiguracji - i część ustawionych funkcjonalności - i powstaje "channel conflict" po aktualizacji, bo w cloud był inaczej wcześniej wyposażony ...
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Hrumque pisze: ndz sty 29, 2023 11:09 pm chyba błąd wynalazłem - jeśli moduł aktualizowany jest na ESP8285, a nie 8266, i ma użyte GPIO specyficzne dla 8285 (np. Gpio9, Gpio10) - to akualizacja wywołując "generuj w builderze nowe firmware" nie przekazuje tego, że jest na 8285, generuje default dla 8266 - po czym oczywiście tracimy zestaw funkcjonalności - bo dla 8266 nie da się przypisać w GUI przycisków czy przekaźników dla (nieistniejących w 8266) gpio, więc te funkcje stają się "puste" - z przypisanym GPIO (bez numeru)

A co za tym idzie - moduł traci część konfiguracji - i część ustawionych funkcjonalności - i powstaje "channel conflict" po aktualizacji, bo w cloud był inaczej wcześniej wyposażony ...
Podeślij linka za pomocą którego się zaktualizował moduł. Można go odczytać przy aktualizacji softu na urządzeniu.
https://gui-generic-builder.supla.io/
Awatar użytkownika
Hrumque
Posty: 275
Rejestracja: pn cze 27, 2022 10:11 am
Lokalizacja: Opole

krycha88 pisze: pn sty 30, 2023 5:43 am
Hrumque pisze: ndz sty 29, 2023 11:09 pm chyba błąd wynalazłem - jeśli moduł aktualizowany jest na ESP8285, a nie 8266, i ma użyte GPIO specyficzne dla 8285 (np. Gpio9, Gpio10) - to akualizacja wywołując "generuj w builderze nowe firmware" nie przekazuje tego, że jest na 8285, generuje default dla 8266
Podeślij linka za pomocą którego się zaktualizował moduł. Można go odczytać przy aktualizacji softu na urządzeniu.
Nie wiem czy to dobry url - bo teraz mam już "poprawne" firmware (ręcznie wygenerowane w GG dla 8285, i wgrane ręcznie), ale taki mam url w aktualizacji: http://gui-generic-builder.supla.io/?fi ... 0c3687e60e
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 3131
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm
Lokalizacja: Żerniki Wrocławskie
Kontakt:

Link prowadzi do opcji dla ESP8285 i taki powinien zostać pobrany, jeśli nadal pokazuje ci, że to ESP8266 to trzeba będzie pogrzebać w Builderze/GG gdzie tkwi błąd.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2 :D

Obrazek
Awatar użytkownika
Hrumque
Posty: 275
Rejestracja: pn cze 27, 2022 10:11 am
Lokalizacja: Opole

Goral64 pisze: pn sty 30, 2023 7:32 pm Link prowadzi do opcji dla ESP8285 i taki powinien zostać pobrany, jeśli nadal pokazuje ci, że to ESP8266 to trzeba będzie pogrzebać w Builderze/GG gdzie tkwi błąd.
Bo teraz - mam już na ESP8285 wygenerowany soft, wgrany, i ten soft taki link wskazuje. Wcześniej było 5.8.x (też generowane dla 8285, bo działało) ... i w tamtym wygenerowało mi z automatu zły firmware. Pytanie czy coś się zmieniło i tylko w starszych gui było żle wywoływane, czy nadal jest źle... - poszukam które z moich modułow mają też 8285 i są jeszcze nie zaktualizowane, i jaki link wygenerują.