Nowe warunkowanie

petione
Posty: 90
Rejestracja: sob lip 21, 2018 4:26 pm

uchnast.michal pisze: czw lut 02, 2023 9:55 pm Byłem przekonany, że to ja coś źle ustawiam i nawet widziałem prawidłowe wyniki:)
Tak serio, gdy pojawia się wartość 1.57m powinien przekaźnik się załączyć a gdy spanie do 0,1m to wyłączyć.
Przekaźnik to GPIO Virtual
Mam głębokość ustawioną na 255cm. Czy warunek bierze pod uwagę różnicę czy odczyt z sensora?
w1.png
Ustaw wartość wlaczenia i wylaczenia tylko w warunku 1. Nie jest potrzebne wprowadzanie dodatkowego warunku. Ja mam ustawione wlasnie w ten sposob i jest OK.
Załączniki
Screenshot_20230202-230442_Opera_1.png
Screenshot_20230202-230442_Opera_1.png (89.56 KiB) Przejrzano 499 razy
Awatar użytkownika
uchnast.michal
Posty: 1074
Rejestracja: wt cze 04, 2019 11:37 am

petione pisze: czw lut 02, 2023 10:07 pm Ustaw wartość wlaczenia i wylaczenia tylko w warunku 1. Nie jest potrzebne wprowadzanie dodatkowego warunku. Ja mam ustawione wlasnie w ten sposob i jest OK.
Dzięki, sprawdzę.
Edit
Faktycznie tak działa:) Dzięki
e-talking............
Byłem tam - Supla Offline Party 2023
Awatar użytkownika
Lector
Posty: 1398
Rejestracja: pt lis 17, 2017 2:26 pm
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Jak już poszła przebudowa "nowego warunkowania" to może by dało rade zrobić termostat różnicowy.
Czyli warunkowanie oparte o różnice z dwóch termometrów.

Tak aby szło zrobić coś takiego.

Kod: Zaznacz cały

T1 - 5 < T2
Czyli możliwość podania dodatkowego parametru o ile stopni.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
Pietras81
Posty: 1702
Rejestracja: ndz lut 17, 2019 6:56 am
Lokalizacja: Osielsko

Pomoże ktoś co robię źle
Chciałem skorzystać z warunkowania podłączyłem do sonoffa ds18b20 i ustawiłem że powyżej 25 stopni ma się włączyć a powyzej 30 wyłaczyć.
Jakoś tak to nie działa
Teraz jest tak że jak przekroczy 25 to się włącza a potem może być nawet 40 i nic się nie dzieje, jak zaczyna spadać poniżej 30 to się wyłącza.
Załączniki
war.png
war.png (22.16 KiB) Przejrzano 393 razy
https://pietras-81.aqi.eco/
kurus
Posty: 1038
Rejestracja: śr sty 15, 2020 8:17 pm

Zmień na wartość kanału mniejsza
Pietras81
Posty: 1702
Rejestracja: ndz lut 17, 2019 6:56 am
Lokalizacja: Osielsko

kurus pisze: ndz lut 05, 2023 4:41 pm Zmień na wartość kanału mniejsza
jak zmienilem na mniejszą to włącza mi się poniżej 25 stopni wiec też nie o to chodzi
https://pietras-81.aqi.eco/
Awatar użytkownika
Lector
Posty: 1398
Rejestracja: pt lis 17, 2017 2:26 pm
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Jeżeli ma załączyć powyżej 25 to 30 też jest powyżej 25 więc jak ma wyłączyć?
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
bokk
Posty: 91
Rejestracja: pt mar 01, 2019 4:26 am

Też miałem z tym problem ale dopiero ruszyło tak
Załączniki
Screenshot_20230205_183503_Chrome.jpg
Screenshot_20230205_183503_Chrome.jpg (154.19 KiB) Przejrzano 347 razy
krycha88
Posty: 5187
Rejestracja: pt lis 16, 2018 7:25 am
Kontakt:

Pietras81 pisze: ndz lut 05, 2023 4:11 pm Pomoże ktoś co robię źle
Chciałem skorzystać z warunkowania podłączyłem do sonoffa ds18b20 i ustawiłem że powyżej 25 stopni ma się włączyć a powyzej 30 wyłaczyć.
Sposób sterowania dość specyficzny ale zobacz :D
dasdasdasd.PNG
dasdasdasd.PNG (21.05 KiB) Przejrzano 325 razy
https://gui-generic-builder.supla.io/
Awatar użytkownika
Goral64
Posty: 3131
Rejestracja: pt gru 27, 2019 6:22 pm
Lokalizacja: Żerniki Wrocławskie
Kontakt:

a co się dzieję gdy termometr wskazuje temperaturę pomiędzy 25°C a 30°C czyli spełnia oba warunki?
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2 :D

Obrazek
ODPOWIEDZ