Problem z DHT22
Witam wszystkich. Jestem tu nowy i dopiero zaczynam przygodę z suplą. Mam moduł ESP8266 NodeMCU v3 do tego podłączyłem 2 czujniki DHT22 i 4 ds18b20 wszystko działa prawidłowo tylko 1 DHT22 po jakimś czasie przestaje pokazywać temperaturę i wilgotność zmieniłem rezystor na 4.4 działało przez kilka dni i znów to samo. Ale w tym czasie dołożyłem jeszcze 1 ds czy tam też zmienić rezystor. Ds na przewodach ok 6 m a dht ten który strajkuje na przewodzie ok 16 m.
Nie wiem jaki masz DHT22 ale jeżeli ma swoją płytkę o no już ma rezystor ale przy 16m kable to obawiam się że nie ma znaczenia co byś nie założył to przy zasilaniu 3V3 nie będzie działać. Mierzyłeś może jakie masz napięcie przy tym DHT napisz do ilu Ci spadło.
Pozdrawiam
Wojtek
Wojtek
Zejdź do 1k, ale obawiam się, nic to nie zmieni. Ale możesz zamienić miejscami czujniki i zobaczyć czy problem nie leży w czujniku. Są za długie kable one ściągają zakłócenia i zapewne stąd te braki odczytów.
Pozdrawiam
Wojtek
Wojtek
Zerknij tu w dokumentację https://botland.com.pl/czujniki-multifu ... 42462.html minimalne napięcie zasilania to 3V3 możesz jeszcze dodać kondensator 100nF przy czujniku miedzy + i - to też przefiltruje trochę zakłuceń
Pozdrawiam
Wojtek
Wojtek
-
- Posty: 44
- Rejestracja: sob lis 26, 2022 4:27 pm
- Lokalizacja: Żywiec
Co tu się odpierdzieliło z tym DHT22 puki nie zeszło na - temperaturę było ok
- Załączniki
-
- wdwdwd.png (8.94 KiB) Przejrzano 447 razy
Ooo u mnie też co jakiś czas przestaje pokazywać. Zmieniałem też na inne DHT22 i nadal co jakiś czas się zawieszały. Dodatkowo mam do tego ESP01 podłączony DS18b20 i z tym ani razu nie było problemów czyli nie problem w ESP. Zmienię więc rezystor i zobaczę.