Brak danych w HA o zużyciu energii

daw34
Posty: 126
Rejestracja: ndz sie 08, 2021 11:12 am

Witam zauważyłem ze od wczoraj nie mam danych zużycia energii w HA, więc wszedłem na aplikacje supli i okazało się że tam są dane zużycia. Więc zajrzałem w Dashboard energii i okazało się że jest taki komunikat wcześniej go nie było.
Nieoczekiwana klasa urządzenia-Następujące encje nie mają oczekiwanej klasy urządzenia: sensor.licznik_pradu_value na stronie HA znalazłem taki wpis.
INTEGRACJA RĘCZNA
Jeśli ręcznie integrujesz swoje czujniki, na przykład za pomocą integracji MQTT lub szablonu : Upewnij się, że ustawiłeś i podałeś device_class, state_class, i unit_of_measurementdla tych czujników.
Czy ktoś wie jak to naprawić?
Dodam tylko że licznik impulsów w HA zmienił wartość z kWh na litr a inne liczniki np gosund sp111 dalej pokazuje kWh.


Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony sob sty 28, 2023 5:58 pm przez daw34, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Która wersja HA ?
Ręcznie tworzyłeś encje ?
daw34
Posty: 126
Rejestracja: ndz sie 08, 2021 11:12 am

Edytowałem post, nie nic nie zmieniałem. zrobiłem ino aktualizacje HA do najnowszej wersji. Nie wiem dlaczego zmieniła się jednostka w HA.
daw34
Posty: 126
Rejestracja: ndz sie 08, 2021 11:12 am

Od roku korzystam z tego licznika i wygląda na to że wczoraj zmieniła się wartość z kWh na litr. Nie dodawałem ręcznie sensora sam się pokazał po dodaniu do supli.
Home Assistant 2023.1.7
Supervisor 2023.01.1
Operating System 9.5
Załączniki
Zrzut ekranu 2023-01-28 o 19.01.19.png
Zrzut ekranu 2023-01-28 o 19.01.19.png (30.24 KiB) Przejrzano 1006 razy
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18280
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Coś musiało się zmienić w HA.
daw34
Posty: 126
Rejestracja: ndz sie 08, 2021 11:12 am

Czyli wygląda na to że musze ręcznie dodać encje i ustawić jej jednostkę i klase urządzenia. Dziwne
daw34
Posty: 126
Rejestracja: ndz sie 08, 2021 11:12 am

Już działa nie wiem czy to moja zasługa czy twoja :D zrobiłem tak:
-wyłączyłem Pokaż w urządzeniach klienckich.
-wczytałem ponownie mqtt
-włączyłem Pokaż w urządzeniach klienckich
-następnie ponownie wczytałem mqtt
Jednostka zmieniła się z litr na kWh i licznik normalnie pokazuje sam restart HA nic nie dawał.

Wygląda że jakoś błędnie zaciągneło dane przy akutalizacji? :?: