Dzielnik napięcia - pytanie
Czy to czemuś przeszkadza, że się grzeje? (rozumiem, że mówimy o grzaniu typu do np. 30st.) Raczej przy tych prądach wielkiego grzania (=strat) nie powinno być? Pytam bo znalazłem jakiś modulik AMS1117 więc by pasował jak znalazł
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Używam właśnie tego do zasilania esp 01S, odrobine sie grzeje ale w niczym to nie przeszkadza, no chyba ze czujnik temperatury byłby obok to by fałszował
skoro w tym wątku się pojawiło kilka osób z wiedzą elektroniczną to pozwolę sobie dołączyć jeszcze jedno pytanie:
potrzebuję przekonwertować sygnał 12V do 3,3V (potrzebuję guzik do otwierania furtki, mam tylko 3 kabelki, dwa idą na elektrozaczep 12v, pozostaje mi jeden, który mogę zewrzeć np. z masą ale później potrzeba przekonwertować go na 3,3 dla esp)
jeżeli zastosuję optoizolator to będę potrzebował wpiąć szeregowo rezystor, możecie podpowiedzieć jaką wartość? Jeżeli ktoś będzie tak miły i podpowie jak to się wylicza w tym przypadku? (próbowałem przy pomocy datasheetu optoizolatora i kalkulatorów ale pewność wyliczenia na 50%, tzn. zadziała albo nie)
tranzystor tu chyba nie wchodzi w grę, ponieważ nie mam wspólnej masy dla 12 i 5v (które zasila wemosa) - są na osobnych zasilaczach
potrzebuję przekonwertować sygnał 12V do 3,3V (potrzebuję guzik do otwierania furtki, mam tylko 3 kabelki, dwa idą na elektrozaczep 12v, pozostaje mi jeden, który mogę zewrzeć np. z masą ale później potrzeba przekonwertować go na 3,3 dla esp)
jeżeli zastosuję optoizolator to będę potrzebował wpiąć szeregowo rezystor, możecie podpowiedzieć jaką wartość? Jeżeli ktoś będzie tak miły i podpowie jak to się wylicza w tym przypadku? (próbowałem przy pomocy datasheetu optoizolatora i kalkulatorów ale pewność wyliczenia na 50%, tzn. zadziała albo nie)
tranzystor tu chyba nie wchodzi w grę, ponieważ nie mam wspólnej masy dla 12 i 5v (które zasila wemosa) - są na osobnych zasilaczach
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
No właśnie starałem się przez to przebić i tak:
optoizolator PC817A - wg datasheet
Vf - input forward voltage - 1,2V
If - Input forward current - 50 mA
Wychodzi mi:
12v-1,2V = 10,8v
10,8v/0,05A = 216Ohm
w tabeli też jest "Conditions" i tam jest 20mA czyli ewentualnie 10,8V/0,02A = 540Ohm
Coś pomyliłem?
- Załączniki
-
- Bez nazwy-1.jpg (230.03 KiB) Przejrzano 168 razy
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
OK. Dzięki.
Czyli co do zasady interesują mnie te dwie wartości z datasheeta?
Czyli co do zasady interesują mnie te dwie wartości z datasheeta?
- Załączniki
-
- Bez nazwy-1.jpg (84.61 KiB) Przejrzano 133 razy
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
________________________________________
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023