Sterownik Zamel SBW-02
-
- Posts: 18355
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Wszystko odłącz od Open i sprawdź czy zwierając na chwilę zaciski tego wejścia (open) brama rusza.
-
- Posts: 18355
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Podłącz multimetr ustawiony na detekcję zwarcia pod przewody domofonu. To samo później zrób z przewodami od sterownika radiowego.
-
- Posts: 26
- Joined: Tue May 30, 2023 7:53 am
Chyba musisz mi bardziej łopatologicznie wytłumaczyć co mam zrobić. Czy chodzi o przewody pomarańczowe do otwierania bramy?Jak mam to zrobić?
-
- Posts: 18355
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Przewody, które idą do domofonu ( 5 i 6) odłącz od OPEN i sprawdź czy robią zwarcie przy naciśniętym i zwolnionym przycisku.
Następnie przewody od "Space" też odłącz i sprawdź czy robią zwarcie przy naciśniętym przycisku pilota czy zwolnionym.
Sprawdź też czy jest na nich napięcie.
Następnie przewody od "Space" też odłącz i sprawdź czy robią zwarcie przy naciśniętym przycisku pilota czy zwolnionym.
Sprawdź też czy jest na nich napięcie.
-
- Posts: 18355
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Następnie odłącz wszystko od 5 i 6 przy domofonie i podłącz tam multimetr na detekcję zwarcia oraz pomiar napięcia. Pomierz co się dzieje przy zwolnionym i wciśniętym przycisku.
-
- Posts: 26
- Joined: Tue May 30, 2023 7:53 am
Przewody 5 i 6 nie robią zwarcia przy zwolnionym i naciśniętym przyciskiem. To chyba jest któryś przerwany?pzygmunt wrote: ↑Wed May 31, 2023 8:16 pm Przewody, które idą do domofonu ( 5 i 6) odłącz od OPEN i sprawdź czy robią zwarcie przy naciśniętym i zwolnionym przycisku.
Następnie przewody od "Space" też odłącz i sprawdź czy robią zwarcie przy naciśniętym przycisku pilota czy zwolnionym.
Sprawdź też czy jest na nich napięcie.
-
- Posts: 18355
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Odłącz od 5 i 6 przy domofonie i je połącz. Jeśli po drugiej stronie nie będzie zwarcia to masz odpowiedź.
-
- Posts: 26
- Joined: Tue May 30, 2023 7:53 am
Ok, zrobię to już jutro. Jeżeli jest przerwa to , żeby brama przesuwna działał pozostaje mi podłączenie SBW-02 w napędzie bramy( jutro sprawdzę czy wifi tam sięga ). Chyba, że znajdę przerwanie przewodu.
Niebawem wrócę do tematu , tymczasem dziękuje za rady.