A2 do krańcówki, z krańcówki spowrotem do IN.
Sorry ale nie było mnie jakiś czas
Jak podłączyć do sterownika bramowego Hormann Promatic 2 i 3
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
Witam,MadOnion78 pisze: ↑śr sty 06, 2021 9:09 pm A2 do krańcówki, z krańcówki spowrotem do IN.
Sorry ale nie było mnie jakiś czas
Poproszę o pomoc, zakupiłem (zamiennik) przekaźnika i podłączyłem według waszego schematu. Mam w aplikacji czujnik bramy (tylko jeden) ale nic się nie zmienia po otwarciu lub zamknięciu bramy.
Dip był włączony i wyłączony - brak wpływu na sytuacje.
- Załączniki
-
- B670149D-9B8C-472B-9772-A620049FF75E.jpeg (3.35 MiB) Przejrzano 2294 razy
-
- 224A3D3B-3DEE-4FF5-8888-1D85ED3E8B19.jpeg (3.55 MiB) Przejrzano 2294 razy
Przekaźnik kilka ? Na jakie napięcie kupiłeś ten przekaźnik ?
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
Chodziło zapewne czy na AC czy DC ; )
W supla.cloud masz przydzielony czujnik otwarcia do SBW-01?
W supla.cloud masz przydzielony czujnik otwarcia do SBW-01?
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
Hmm to teraz zagwozdka bo nie wiem czy ja AC czy DC :/ a na jakie zasilanie powinien być?MadOnion78 pisze: ↑pt sty 08, 2021 6:54 am Chodziło zapewne czy na AC czy DC ; )
W supla.cloud masz przydzielony czujnik otwarcia do SBW-01?
Mam już nawet dwa czujniki na stronie ale nadal nic nie wyświetla.
- Załączniki
-
- 553ED02A-D22B-4FB9-9588-3B778D6BA28D.png (619.36 KiB) Przejrzano 2263 razy
-
- 2F0862B1-90D8-4770-BC47-E6521C1F37A5.png (934.77 KiB) Przejrzano 2263 razy
-
- 2343E97E-25F5-42AB-B444-B854FBEC4DDC.png (664.61 KiB) Przejrzano 2263 razy
- MadOnion78
- Posty: 1060
- Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
- Lokalizacja: Głubczyce
Musi być AC - sprawdź.
Czy do kanału otwieranie/zamykanie bramy o ID7729 masz przypisany czujnik otwarcia?
Edit: ok widzę że masz przypisany ID7730, możesz dla testu wybrać ten drugi ID7731 - zamknąć i otworzyć bramę i sprawdzić co pokazuje apka.
Czy do kanału otwieranie/zamykanie bramy o ID7729 masz przypisany czujnik otwarcia?
Edit: ok widzę że masz przypisany ID7730, możesz dla testu wybrać ten drugi ID7731 - zamknąć i otworzyć bramę i sprawdzić co pokazuje apka.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
Nigdzie nie mogę znaleźć tej informacji :/MadOnion78 pisze: ↑pt sty 08, 2021 7:48 am Musi być AC - sprawdź.
Czy do kanału otwieranie/zamykanie bramy o ID7729 masz przypisany czujnik otwarcia?
Edit: ok widzę że masz przypisany ID7730, możesz dla testu wybrać ten drugi ID7731 - zamknąć i otworzyć bramę i sprawdzić co pokazuje apka.
https://aparts.pl/czesci/0-332-209-206- ... 09206.aspx
Zmieniłem w ustawieniach i nadal przekaźnik „klika” ale nic się nie zmienia w aplikacji.
- Robert Błaszczak
- Posty: 4006
- Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
- Lokalizacja: Zielona Góra
- Kontakt:
Odłącz połączenie IN1 z przekaźnikiem. Weź kawałek przewodu i zewrzyj IN1 z A2. Sprawdź, czy działa Ci wtedy stan bramy.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Nie ma żadnej reakcjiRobert Błaszczak pisze: ↑pt sty 08, 2021 8:27 am Odłącz połączenie IN1 z przekaźnikiem. Weź kawałek przewodu i zewrzyj IN1 z A2. Sprawdź, czy działa Ci wtedy stan bramy.