Jak podłączyć do sterownika bramowego Hormann Promatic 2 i 3

User avatar
MadOnion78
Posts: 1064
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

To do IN2
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
Dba84
Posts: 12
Joined: Wed Jan 06, 2021 8:04 pm

Post

Robert Błaszczak wrote: Fri Jan 08, 2021 8:27 am Odłącz połączenie IN1 z przekaźnikiem. Weź kawałek przewodu i zewrzyj IN1 z A2. Sprawdź, czy działa Ci wtedy stan bramy.
Jedyna różnica to przy ON PINu 1 dip. Przed otwarciem lub zamknięciem bramy światło siłownika zamrożą 3 razy
Dba84
Posts: 12
Joined: Wed Jan 06, 2021 8:04 pm

Post

MadOnion78 wrote: Fri Jan 08, 2021 9:30 amTo do IN2
Coś się zaczyna dziać
Normalnie mam jak na foto.
Przytrzymując in2 i a2 brama pokazuje zamknięta

Przytrzymując in2 i a1 bram pokazuje otwarta

Hmm czyli jak to połączyć?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
MadOnion78
Posts: 1064
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Jak zwierasz i rozwierasz A2 z IN2 zmienia się ikonka? Jeśli tak to podłączenie do IN1 już Ciebie nie interesuje.
Wówczas przekaźnik łączysz z IN2 - reszta do ustawienia w supla.cloud.

Pytanie jeszcze co z tym przekaźnikiem.


Przytrzymując in2 i a1 bram pokazuje otwarta
Moduł SBW-01 pokaże stan jeśli na zacisku IN1 lub IN2 pojawi się napięcie. Połączenie A1 tu nic nie da - stan się nie będzie zmieniał bo to jest "minus".
Last edited by MadOnion78 on Fri Jan 08, 2021 9:55 am, edited 1 time in total.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4011
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

Jeśli przekaźnik przełącza (bez brzęczenia) to jest ok. Pokaż zdjęcie tego przekaźnika od frontu (opis wyprowadzeń).

Ps. Jak zwierasz A2 z IN1to w takim razie powinna Ci się zmieniać ikonka Czujnik otwarcia bramy garażowej.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Dba84
Posts: 12
Joined: Wed Jan 06, 2021 8:04 pm

Post

Robert Błaszczak wrote: Fri Jan 08, 2021 9:53 am Jeśli przekaźnik przełącza (bez brzęczenia) to jest ok. Pokaż zdjęcie tego przekaźnika od frontu (opis wyprowadzeń).

Ps. Jak zwierasz A2 z IN1to w takim razie powinna Ci się zmieniać ikonka Czujnik otwarcia bramy garażowej.
Tak jak pokazałem na zdjęciu wyżej ikona się zmienia ale ikona bramy a nie ikona czujnika.
Taki jest opis do przekaźnika
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4011
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

Więc zrób po kolei zgodnie z poniższymi punktami:

1. W Supla Cloud (SBW-01 > Otwieranie / zamykanie bramy garażowej) usuń powiązanie czujników z bramą (czujnik otwarcia i czujnik pośredniego otwarcia na "brak")..
2. W Supla Cloud (SBW-01 > Czujnik otwarcia bramy garażowej) wyłącz czujnik o wyższym ID (Funkcja > Brak). Czujnik o niższym ID powinien mieć włączoną funkcję "Czujnik otwarcia bramy garażowej".

Po tych zmianach w aplikacji Supla na smartfonie powinieneś mieć możliwość sterowania bramą oraz jeden czujnik otwarcia bramy garażowej.

Podłącz przekaźnik w następujący sposób:
85 - tak jak masz podłączony
86 - tak jak masz podłączony
30 - do A2 w SBW-01
87 - do IN1 w SBW-01

Daj informację co masz na smartfonie.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Dba84
Posts: 12
Joined: Wed Jan 06, 2021 8:04 pm

Post

Robert Błaszczak wrote: Fri Jan 08, 2021 10:35 am Więc zrób po kolei zgodnie z poniższymi punktami:

1. W Supla Cloud (SBW-01 > Otwieranie / zamykanie bramy garażowej) usuń powiązanie czujników z bramą (czujnik otwarcia i czujnik pośredniego otwarcia na "brak")..
2. W Supla Cloud (SBW-01 > Czujnik otwarcia bramy garażowej) wyłącz czujnik o wyższym ID (Funkcja > Brak). Czujnik o niższym ID powinien mieć włączoną funkcję "Czujnik otwarcia bramy garażowej".

Po tych zmianach w aplikacji Supla na smartfonie powinieneś mieć możliwość sterowania bramą oraz jeden czujnik otwarcia bramy garażowej.

Podłącz przekaźnik w następujący sposób:
85 - tak jak masz podłączony
86 - tak jak masz podłączony
30 - do A2 w SBW-01
87 - do IN1 w SBW-01

Daj informację co masz na smartfonie.
Zrobiłem jak pisałeś, jedyne co to brama w aplikacji jest jako zamknięta (ikona) i nie ma na to wpływu czy fizycznie jest otwarta czy zamknięta.

Czy pin 1 ma być na ON czy OFF, bo szczerzenie irytuje to mruganie przed otwarciem.
User avatar
pzygmunt
Posts: 18354
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Powiąż czujniki z kanałami sterującymi.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4011
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

A ikona czujnika otwarcia bramy garażowej się zmienia?

O jaki PIN 1 pytasz?

Jeśli ikona czujnika otwarcia bramy garażowej się zmienia, to teraz dołącz ten kanał do kanału sterującego jako czujnik całkowitego otwarcia i będziesz wtedy w aplikacji Supla miał jedną pozycję ze zmieniającą się ikoną.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl

Return to “ZAMEL SBW-01”