Jak podłączyć do sterownika bramowego Hormann Promatic 2 i 3

Awatar użytkownika
MadOnion78
Posty: 1060
Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
Lokalizacja: Głubczyce

To do IN2
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
Dba84
Posty: 12
Rejestracja: śr sty 06, 2021 8:04 pm

Robert Błaszczak pisze: pt sty 08, 2021 8:27 am Odłącz połączenie IN1 z przekaźnikiem. Weź kawałek przewodu i zewrzyj IN1 z A2. Sprawdź, czy działa Ci wtedy stan bramy.
Jedyna różnica to przy ON PINu 1 dip. Przed otwarciem lub zamknięciem bramy światło siłownika zamrożą 3 razy
Dba84
Posty: 12
Rejestracja: śr sty 06, 2021 8:04 pm

MadOnion78 pisze: pt sty 08, 2021 9:30 amTo do IN2
Coś się zaczyna dziać
Normalnie mam jak na foto.
Przytrzymując in2 i a2 brama pokazuje zamknięta

Przytrzymując in2 i a1 bram pokazuje otwarta

Hmm czyli jak to połączyć?
Załączniki
1D397FD1-E473-45F0-AF7B-0EF4293ED535.jpeg
1D397FD1-E473-45F0-AF7B-0EF4293ED535.jpeg (131.31 KiB) Przejrzano 2429 razy
4E8FA1CC-3A57-4519-ACFE-C5FC681750AE.jpeg
4E8FA1CC-3A57-4519-ACFE-C5FC681750AE.jpeg (123.35 KiB) Przejrzano 2429 razy
Awatar użytkownika
MadOnion78
Posty: 1060
Rejestracja: ndz lis 24, 2019 3:53 pm
Lokalizacja: Głubczyce

Jak zwierasz i rozwierasz A2 z IN2 zmienia się ikonka? Jeśli tak to podłączenie do IN1 już Ciebie nie interesuje.
Wówczas przekaźnik łączysz z IN2 - reszta do ustawienia w supla.cloud.

Pytanie jeszcze co z tym przekaźnikiem.


Przytrzymując in2 i a1 bram pokazuje otwarta
Moduł SBW-01 pokaże stan jeśli na zacisku IN1 lub IN2 pojawi się napięcie. Połączenie A1 tu nic nie da - stan się nie będzie zmieniał bo to jest "minus".
Ostatnio zmieniony pt sty 08, 2021 9:55 am przez MadOnion78, łącznie zmieniany 1 raz.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Jeśli przekaźnik przełącza (bez brzęczenia) to jest ok. Pokaż zdjęcie tego przekaźnika od frontu (opis wyprowadzeń).

Ps. Jak zwierasz A2 z IN1to w takim razie powinna Ci się zmieniać ikonka Czujnik otwarcia bramy garażowej.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Dba84
Posty: 12
Rejestracja: śr sty 06, 2021 8:04 pm

Robert Błaszczak pisze: pt sty 08, 2021 9:53 am Jeśli przekaźnik przełącza (bez brzęczenia) to jest ok. Pokaż zdjęcie tego przekaźnika od frontu (opis wyprowadzeń).

Ps. Jak zwierasz A2 z IN1to w takim razie powinna Ci się zmieniać ikonka Czujnik otwarcia bramy garażowej.
Tak jak pokazałem na zdjęciu wyżej ikona się zmienia ale ikona bramy a nie ikona czujnika.
Taki jest opis do przekaźnika
Załączniki
9714E885-99F2-4FFB-979D-2080CC7C7A06.jpeg
9714E885-99F2-4FFB-979D-2080CC7C7A06.jpeg (227.91 KiB) Przejrzano 2421 razy
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

Więc zrób po kolei zgodnie z poniższymi punktami:

1. W Supla Cloud (SBW-01 > Otwieranie / zamykanie bramy garażowej) usuń powiązanie czujników z bramą (czujnik otwarcia i czujnik pośredniego otwarcia na "brak")..
2. W Supla Cloud (SBW-01 > Czujnik otwarcia bramy garażowej) wyłącz czujnik o wyższym ID (Funkcja > Brak). Czujnik o niższym ID powinien mieć włączoną funkcję "Czujnik otwarcia bramy garażowej".

Po tych zmianach w aplikacji Supla na smartfonie powinieneś mieć możliwość sterowania bramą oraz jeden czujnik otwarcia bramy garażowej.

Podłącz przekaźnik w następujący sposób:
85 - tak jak masz podłączony
86 - tak jak masz podłączony
30 - do A2 w SBW-01
87 - do IN1 w SBW-01

Daj informację co masz na smartfonie.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Dba84
Posty: 12
Rejestracja: śr sty 06, 2021 8:04 pm

Robert Błaszczak pisze: pt sty 08, 2021 10:35 am Więc zrób po kolei zgodnie z poniższymi punktami:

1. W Supla Cloud (SBW-01 > Otwieranie / zamykanie bramy garażowej) usuń powiązanie czujników z bramą (czujnik otwarcia i czujnik pośredniego otwarcia na "brak")..
2. W Supla Cloud (SBW-01 > Czujnik otwarcia bramy garażowej) wyłącz czujnik o wyższym ID (Funkcja > Brak). Czujnik o niższym ID powinien mieć włączoną funkcję "Czujnik otwarcia bramy garażowej".

Po tych zmianach w aplikacji Supla na smartfonie powinieneś mieć możliwość sterowania bramą oraz jeden czujnik otwarcia bramy garażowej.

Podłącz przekaźnik w następujący sposób:
85 - tak jak masz podłączony
86 - tak jak masz podłączony
30 - do A2 w SBW-01
87 - do IN1 w SBW-01

Daj informację co masz na smartfonie.
Zrobiłem jak pisałeś, jedyne co to brama w aplikacji jest jako zamknięta (ikona) i nie ma na to wpływu czy fizycznie jest otwarta czy zamknięta.

Czy pin 1 ma być na ON czy OFF, bo szczerzenie irytuje to mruganie przed otwarciem.
Awatar użytkownika
pzygmunt
Posty: 18279
Rejestracja: wt sty 19, 2016 9:26 am
Lokalizacja: Paczków
Kontakt:

Powiąż czujniki z kanałami sterującymi.
Awatar użytkownika
Robert Błaszczak
Posty: 3970
Rejestracja: sob gru 22, 2018 8:55 pm
Lokalizacja: Zielona Góra
Kontakt:

A ikona czujnika otwarcia bramy garażowej się zmienia?

O jaki PIN 1 pytasz?

Jeśli ikona czujnika otwarcia bramy garażowej się zmienia, to teraz dołącz ten kanał do kanału sterującego jako czujnik całkowitego otwarcia i będziesz wtedy w aplikacji Supla miał jedną pozycję ze zmieniającą się ikoną.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
ODPOWIEDZ

Wróć do „ZAMEL SBW-01”