Sonoff Dual roletowy
Firmware z nazwą rollershutter są do rolet. Ale który będzie miał tą samą pinologie to już musisz sprawdzić sam.
Niespełniony automatyk.
https://3d-lamp.photos/
https://3d-lamp.photos/
Dual nie nadaje się do rolet
Dlatego, że przyciski Dual-a sterują przekaźnikami niezależnie od ESP. Oznacza to, że zmieniając pozycję rolety przyciskami fizycznymi moduł będzie gubił jej położenie. W przypadku Dual-a nie powinieneś jej kalibrować jak chcesz używać przycisków fizycznych... lub po prostu używaj tylko aplikacji.
No i to co napisał @Lechu_
Faza na obu kierunkach może się pojawić ale to również dotyczy używania fizycznych przycisków.
Programowo nie powinno się tak zdarzyć.
No i to co napisał @Lechu_
Faza na obu kierunkach może się pojawić ale to również dotyczy używania fizycznych przycisków.
Programowo nie powinno się tak zdarzyć.